顶棚内可以直敷阻燃电缆吗?
漫天飞雪
2004年11月25日 19:25:34
只看楼主

顶棚内可以直敷阻燃电缆吗?

顶棚内可以直敷阻燃电缆吗?
免费打赏
大鼻山
2004年11月25日 19:43:09
2楼
我认为普通电缆都可以直接敷设,何况阻燃电缆。
不过,话又说回来,普通电缆属于可燃物,此时,水专业需要设置双层喷淋了(大于0.8米吊顶);从照顾水专业考虑,还是设置阻燃电缆较好
回复
漫天飞雪
2004年11月25日 22:53:55
3楼
真的吗?是木架+塑料扣板的吊顶,普通VV电缆也可以用吗?
那条必需用钢管的规定不包括电缆?
回复
大鼻山
2004年11月25日 23:02:01
4楼
按照建筑规范,吊顶内是不允许采用木架等可燃物的;
回复
漫天飞雪
2004年11月25日 23:25:38
5楼
但是出去走走可以看见很多塑料扣板等可燃物吊顶的,另外
GBJ16-87(2001) 10.2.3 闷顶内有可燃物时,其配电线路应采取穿金属管保护。
所以如果无可燃物的话,也可以不用金属管,而用其它材料如PVC的吧。


这里也说到了可燃物,如果不允许用可燃物吊顶,那这条规定还有什么用?
回复

相关推荐

APP内打开