方案如上图,此系统共有两台2500kVA的10kV变压器,两台355kW的高压电机,现实测功率因数为0.88,欲补偿到0.91以上,想请教下,无功补偿配置是在母线上集中补偿好还是电机旁个别补偿好?


方案如上图,此系统共有两台2500kVA的10kV变压器,两台355kW的高压电机,现实测功率因数为0.88,欲补偿到0.91以上,想请教下,无功补偿配置是在母线上集中补偿好还是电机旁个别补偿好?
免费打赏
rkalin
2014年04月14日 09:24:26
2楼
沙发:附上方案图
回复
helinhuzh3
2014年04月14日 10:19:46
3楼
就地补偿好:)
回复
wdjianzhudianqi
2014年04月14日 11:12:33
4楼
关注,顶一下。
回复
diguapi
2014年04月14日 11:29:35
5楼

就地补偿好
回复
rkalin
2014年04月14日 11:33:57
6楼
helinhuzh3 发表于 2014-4-14 10:19 就地补偿好如果用集中补偿行吗?
回复
fitman
2014年04月14日 11:47:29
7楼
其实这个问题主要看用途和环境。
1、如果想把高压补偿作为低压补偿的补充,则要集中补偿;
2、如果电机距离变配电所较远,应就地补偿;
3、如果电机处环境不好或不方便管理,那集中保偿;
4、成本问题,如果就地补偿借用电机的开关来投切,则就地补偿省一些,否则都差不多。
另外,一般设计人员总是从书本里所说的节约电能来考虑,实际工程上这是最不考虑的因素。
回复
rkalin
2014年04月14日 13:16:18
8楼
fitman 发表于 2014-4-14 11:47 其实这个问题主要看用途和环境。1、如果想把高压补偿作为低压补偿的补充,则要集中补偿;2、如果电机距 …谢谢,讲的很好:lol
回复
qq_1397455974835
2014年04月14日 14:13:58
9楼
helinhuzh3 发表于 2014-4-14 10:19 就地补偿好就地补偿比较好
回复
qq_1397456374207
2014年04月14日 14:25:20
10楼
helinhuzh3 发表于 2014-4-14 10:19 就地补偿好就地补偿相对来说比较经济,集中补偿也可以,我是做高压无功补偿装置(高压无功自动补偿装置适用于35KV变电站中6(10)kV母线,开闭所及高压电动机的无功自动跟踪补偿。根据补偿位置的无功功率、电压、功率因数等参数投切并联电容器组,以提高补偿范围的功率因数,降低线路损耗,改善系统电压质量,增加输变电设备的输送能力及提高设备利用率。确保补偿平滑度的效果和精确性。使功率因数保证在0.95以上。)的,有什么需要可以合作!