2楼
找专业大公司做这活吧
回复
3楼
找专业大公司做这活吧:hug:
回复
4楼
你用钢规和门规分别算一次 用荷载规范和门规分别算一次风荷载 再用一个3d3s复核一次 取最大的那个 基本上就很保险了 一般来说没问题的 只要风不是很大的话
回复
5楼
这种结构 节点做的相对保守一点 一般不会出问题的
回复
6楼
这种活宁可用大料不能出事故
回复
7楼
:L什么啊 19米檐口的门刚有什么大不了的。柱脚建议刚接 面外刚度弱 只要做好支撑不会有问题的。PKPM算一下就可以了。。。。。。。注意考虑安全系数,不要以为软件给你的计算结果认为还可以做小。综合考虑 结果自己把握。
回复
9楼
很明显超出了《门刚》的范围;
如果审图的话,建议做排架结构,
回复