综保有误报速断什么原因
showin3690
showin3690 Lv.10
2014年04月12日 18:16:00
来自于继电保护
只看楼主

负载为一水泵运行时突然报速断,检查电缆 电机都无问题,重新启动正常,什么原因,和屋内温度高有关系么

负载为一水泵运行时突然报速断,检查电缆 电机都无问题,重新启动正常,什么原因,和屋内温度高有关系么
免费打赏
lqz0398
2014年04月14日 13:59:03
2楼
综保该更新了
回复
向天索要1度电
2014年06月18日 18:46:22
3楼
我怀疑是电缆出现短暂性接地了,之后绝缘又恢复了。
回复
zsphn6666
2014年06月25日 09:30:10
4楼
电缆如果故障一般是永久性的,如果是架空线有可能是线路瞬时故障,应该调试一下模块。
回复
lingxuct
2014年06月25日 15:50:14
5楼
“水泵运行时突然报速断,检查电缆 电机都无问题,重新启动正常”?

说话不清楚,报速断是真的跳闸了还是没跳闸人工停机再检查的?

真跳闸了,综保内应该有“故障录波”和故障记录的,查阅一下,当时的电流、电压各是多少,故障时间有多长。
回复
huang7461374
2014年07月19日 17:46:57
6楼
学习中,不懂的还太多
回复
nante2
2014年08月04日 15:51:28
7楼
路过的,学习中~~:victory:
回复
第七轮月
2014年08月06日 09:58:56
8楼
如果速断跳闸 说明装置动作正确的 那么很有可能是线路问题。装置本身一般是没有问题的。
回复