负载为一水泵运行时突然报速断,检查电缆 电机都无问题,重新启动正常,什么原因,和屋内温度高有关系么
负载为一水泵运行时突然报速断,检查电缆 电机都无问题,重新启动正常,什么原因,和屋内温度高有关系么
2楼
综保该更新了
回复
3楼
我怀疑是电缆出现短暂性接地了,之后绝缘又恢复了。
回复
4楼
电缆如果故障一般是永久性的,如果是架空线有可能是线路瞬时故障,应该调试一下模块。
回复
5楼
“水泵运行时突然报速断,检查电缆 电机都无问题,重新启动正常”?
说话不清楚,报速断是真的跳闸了还是没跳闸人工停机再检查的?
真跳闸了,综保内应该有“故障录波”和故障记录的,查阅一下,当时的电流、电压各是多少,故障时间有多长。
回复
6楼
学习中,不懂的还太多
回复
7楼
路过的,学习中~~:victory:
回复
8楼
如果速断跳闸 说明装置动作正确的 那么很有可能是线路问题。装置本身一般是没有问题的。
回复