金牛PPR热水管,误读压力表打压到4.5mpa 需要更换水管吗?
jinyu1979
jinyu1979 Lv.2
2014年04月12日 06:12:04
只看楼主

听说打8个压,结果打到4.5MPA 一个管头堵 漏水,缠好生料带,重新打到4.0MPA时多个管头堵又渗水,保持压力表 10分钟左右,压力下降到3.5MPA,回来上网一搜 原来8个压是指0.8mpa 不知道 我打了这么多压,以后水管(PPR)会出现问题吗?管子和管件还有开关全是金牛的,管子全用的金牛热水管,手动试压泵,五金店里120元买的,最高是6mpa,打到4.5mpa时基本上打不动了,只见几个缠了生料带的塑料管头堵滋滋的冒水。我想问下,第二天我继续去打压测试下,这次打压0.8mpa保持半小时压力降为07mpa,丝堵处没有发现漏水,丝堵是塑料的,请各位大神帮忙分析下!谢谢!

听说打8个压,结果打到4.5MPA 一个管头堵 漏水,缠好生料带,重新打到4.0MPA时多个管头堵又渗水,保持压力表 10分钟左右,压力下降到3.5MPA,回来上网一搜 原来8个压是指0.8mpa 不知道 我打了这么多压,以后水管(PPR)会出现问题吗?
管子和管件还有开关全是金牛的,管子全用的金牛热水管,手动试压泵,五金店里120元买的,最高是6mpa,打到4.5mpa时基本上打不动了,只见几个缠了生料带的塑料管头堵滋滋的冒水。我想问下,第二天我继续去打压测试下,这次打压0.8mpa保持半小时压力降为07mpa,丝堵处没有发现漏水,丝堵是塑料的,请各位大神帮忙分析下!谢谢!

图片是我在淘宝搜到的试压泵,我买的和这个差不多!

QQ图片20140410194008.jpg

免费打赏
jinyu1979
2014年04月12日 06:21:26
2楼
暖气也用这个表试了下,打压1.0mpa 半小时后到0.8mpa 只发现不锈钢丝扣处有点水迹,不知道是不是这个表有问题!
回复
19843414
2014年04月12日 08:21:07
3楼
都不行的,看下 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范
回复
sinvl
2014年04月12日 10:19:10
4楼
管道的爆破压力大约等于设计承压能力乘以管系列,这个值也大约是等于原料的设计应力,比如你用的管道为S4系列,也就是承压1.6MPA的管子,那么它的爆破压力大约在6.4mp左右。一般PPR管道的爆破压力通常都是这个值。当然越厚的管子越不容易破,也就是说当压力超过了6.4MPA,PP-R的分子间作用力就开始断裂。现在你的压力为4.5MPA,如果管道没破的话,问题不是太大,除非你的使用环境比较恶劣。比如可能出现高温水流,或者低温环境。一般家装的话,应该是可以继续使用的。
回复
jinyu1979
2014年04月12日 11:44:11
5楼


家里以后要用电热水器和太阳能
回复
jinyu1979
2014年04月12日 14:50:08
6楼


您的意思是都换掉?
回复
jinyu1979
2014年04月12日 14:52:19
7楼
今天又打压测试了,今天打的11.5个压,一个半小时 压力为0.8左右,接试压泵的接头有水滴,还有两个丝堵的地方有水滴!
回复
wato92
2014年04月12日 15:17:27
8楼
超出的有点太多了,会影响到管道以后的使用寿命的
回复
jinyu1979
2014年04月12日 19:16:45
9楼


哦,明白了,重新装吧
回复
飘雨池中
2014年04月14日 08:03:21
10楼
暖气也用这个表试了下,打压1.0mpa 半小时后到0.8mpa 只发现不锈钢丝扣处有点水迹,不知道是不是这个表有问题!
回复
qq252922534
2014年04月14日 16:25:53
11楼
打压过程中如有发现漏水的地方,处理好后再打压,如无明显漏水(一点都不能出现),压力比拟降管没问题,如无明显漏水,压力再降则管有问题了。
规范:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
回复