细长杆无荷载状态下的失稳问题
bjaoa
bjaoa Lv.5
2014年04月11日 13:57:07
只看楼主

一根构件,直立。SAP计算分析,杆件红色,应增加截面积。这种情况,手算应该校核什么参数?长细比吗?

一根构件,直立。SAP计算分析,杆件红色,应增加截面积。
这种情况,手算应该校核什么参数?长细比吗?
免费打赏
bjaoa
2014年04月15日 13:01:56
2楼
双肢H12m*W2.5m的塔标用250*250*8的方管,在无外加荷载下也不行吗?
回复
acc88
2014年04月16日 11:27:37
3楼
谢谢楼主分享
回复
zyhjiao
2014年04月16日 12:32:31
4楼
既然用的是软件算,为什么又要手核?
回复
千里
2014年04月16日 18:25:35
5楼
:@SAP2000的长细比建议手算校合 一般都有问题的 尤其是钢框架。
回复
bjaoa
2014年04月21日 14:37:24
6楼
http://bbs.co188.com/thread-8869540-1-1.html

图纸和核算在这个链接,不清楚为什么250*250*6的管直立12m高,强度有问题?问题出在哪儿?
回复
turbochangers
2014年04月21日 15:15:16
7楼
杆件红色,请先查看是什么问题显示红色,是强度还是稳定。
回复
bjaoa
2014年04月22日 17:54:58
8楼
我也闹不懂,没有施加任何荷载,怎么就显示红色呢?应该是稳定性不足吧,但具体反映在哪一项参数呢?请指教。
回复
flymain
2014年04月24日 16:40:38
9楼
你在结构1/3高度加侧向支座,如果算过去了
那就是稳定性问题,否则是强度问题
手算我觉得有点麻烦吧