本帖最后由 kakaxi000 于 2014-4-11 11:24 编辑 砖混结构--计算连接预制方桩的承台梁 :墙上有洞计算承台梁时线荷载怎么折减,门洞窗洞各有什么要求,具体的规范条文在哪里有?无洞时,直接用设计值算就行了吗?急,希望有前辈帮忙点拨一下,不胜感激!
本帖最后由 kakaxi000 于 2014-4-11 11:24 编辑
砖混结构
--
计算连接预制方桩的承台梁
:
墙上有洞计算承台梁时线荷载怎么折减,门洞窗洞各有什么要求,具体的规范条文在哪里有?
无洞时,直接用设计值算就行了吗?
急,希望有前辈帮忙点拨一下,不胜感激!
2楼
一般不考虑这个折减吧,如果是地基梁,上部有较大洞口,梁上部配钢筋反而会增大,人说的这种承台梁,没必要折减。
设计值,是在标准值组合所得到的,你说的设计值是指??
回复
3楼
1.一般不折减,本身有洞口,这受力都不一样了,很有可能是不利的。
2.承载能力验算采用的就是设计值,正常使用状态验算是标准或准永久或其他。不知道楼主验算的是什么?
回复
4楼
高处能胜寒 发表于 2014-4-11 19:01 一般不考虑这个折减吧,如果是地基梁,上部有较大洞口,梁上部配钢筋反而会增大,人说的这种承台梁,没必要 …我在算承台梁的配筋,用pkpm竖向导荷出来的集中力转成线荷载之后,同事说不能直接用这个值,要乘以系数,上部有洞乘0.8,无洞乘0.7,用乘完系数的值算承台梁的配筋。
回复
5楼
kakaxi000 发表于 2014-4-13 16:08 我在算承台梁的配筋,用pkpm竖向导荷出来的集中力转成线荷载之后,同事说不能直接用这个值,要乘以系数, …桩基规范附录G,实际上可以按墙梁考虑(建筑地基禁忌与实例提到过)。
回复
6楼
顶!学习一下
回复
7楼
学习了,感谢楼主
回复
8楼
楼主不要钻牛角尖啊。
回复
9楼
这个不宜按桩基规范附录C去做,太麻烦了,折腾
回复
10楼
很好的资料。谢谢楼主
回复
11楼
我不知道啊:):):)
回复