PKPM 独立基础底面面积太大
a525275212
a525275212 Lv.6
2014年04月11日 10:14:07
来自于PKPM
只看楼主

一层楼,平面面积5.8*9.2. 层高4米,基础底面尺寸是1.7*1.7,基础会不会太大?加大埋深、加大节点的点荷载,基础的尺寸都没什么变化。是不是因为平面有偏心???

一层楼,平面面积5.8*9.2. 层高4米,基础底面尺寸是1.7*1.7,基础会不会太大?
加大埋深、加大节点的点荷载,基础的尺寸都没什么变化。是不是因为平面有偏心???

免费打赏
城市造林
2014年04月16日 00:14:53
2楼
因为你竖向荷载小,弯矩相对大,造成偏心大,又不允许有零应力区,长宽比 还是1:1,造成基础尺寸较大,建议基础自动生成时设置一下零应力区且根据弯矩方向设置长宽比。
回复
田高工
2014年05月02日 21:09:31
3楼
查一下两个方向的柱底弯矩,应该相差较大,建议基础长宽比修改一下!
回复
vujiake
2014年07月14日 19:07:01
4楼
我遇到过这个问题,上海的项目,还靠海边,承载力很弱很弱,基础做到了3x3。。。
回复
设计小兵
2014年08月27日 13:07:04
5楼
zym7372 发表于 2014-4-16 00:14 因为你竖向荷载小,弯矩相对大,造成偏心大,又不允许有零应力区,长宽比 还是1:1,造成基础尺寸较大,建议基 …有道理。谢谢楼主分享
回复
xsh3555
2014年09月19日 11:07:22
6楼
要按实际输入基础上土及基础的自重,如果有基础拉梁合理考虑拉梁分担的弯矩比例,长宽比修改
回复