防水混凝土与砂的粗细有什么关系?
liangjian652990
2014年04月10日 17:26:41
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-11 10:11 编辑 防水混凝土与砂的粗细有什么关系?为什么不能用细砂而要用中粗砂呢?

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-11 10:11 编辑

防水混凝土与砂的粗细有什么关系?为什么不能用细砂而要用中粗砂呢?
免费打赏
xiaolinzi1287
2014年04月10日 18:24:22
2楼
实验室算出来的配合比! 是要符合颗粒级配的!细沙很少用的
回复
liangjian652990
2014年04月10日 22:51:25
3楼
xiaolinzi1287 发表于 2014-4-10 18:24 实验室算出来的配合比! 是要符合颗粒级配的!细沙很少用的哦,这样啊。谢谢啊:handshake
回复
土木清风
2014年04月11日 07:44:23
4楼
细砂水泥用量大,级配不合理
回复
lhs5182008
2014年04月11日 08:28:51
5楼
《地下工程防水技术规范》GB 50108—2008

4.1.8 用于防水混凝土的水泥应符合下列规定:
1 水泥品种宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,采用其他品种水泥时应经试验确定;
2 在受侵蚀性介质作用时,应按介质的性质选用相应的水泥品种;
3 不得使用过期或受潮结块的水泥,并不得将不同品种或强度等级的水泥混合使用。
4. 1. 9 防水混凝土选用矿物掺合料时,应符合下列规定:
1 粉煤灰的品质应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB l596的有关规定,粉煤灰的级别不应低于Ⅱ级,烧失量不应大于5%,用量宜为胶凝材料总量的20%~30%,当水胶比小于0.45时,粉煤灰用量可适当提高;
2 硅粉的品质应符合表4.1.9的要求,用量宜为胶凝材料总量的2%一5%;

3 粒化高炉矿渣粉的品质要求应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046的有关规定;
4 使用复合掺合料时,其品种和用量应通过试验确定。
4.1.10 用于防水混凝土的砂、石,应符合下列规定:
1 宜选用坚固耐久、粒形良好的洁净石子;最大粒径不宜大于40mm,泵送时其最大粒径不应大于输送管径的1/4;吸水率不应大于1.5%;不得使用碱活性骨料;石子的质量要求应符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ 53的有关规定;
2 砂宜选用坚硬、抗风化性强、洁净的中粗砂,不宜使用海砂;砂的质量要求应符合国家现行标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ 52的有关规定。
4.1.11 用于拌制混凝土的水,应符合国家现行标准《混凝土用水标准》JGJ 63的有关规定。
4.1.12 防水混凝土可根据工程需要掺入减水剂、膨胀剂、防水剂、密实剂、引气剂、复合型外加剂及水泥基渗透结晶型材料,其品种和用量应经试验确定,所用外加剂的技术性能应符合国家现行有关标准的质量要求。
4. 1.13 防水混凝土可根据工程抗裂需要掺入合成纤维或钢纤维,纤维的品种及掺量应通过试验确定。
4.1.14 防水混凝土中各类材料的总碱量(Na20当量)不得大于3kg/m3 ;氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.1%。
回复
diabloboy521
2014年04月11日 08:41:05
6楼
还是“地下室”楼层的老兄好啊,直接出规范,谢谢!
回复
liangjian652990
2014年04月14日 13:17:33
7楼
lhs5182008 发表于 2014-4-11 08:28 《地下工程防水技术规范》GB 50108—20084.1.8 用于防水混凝土的水泥应符合下列规定:这个规范非常详细。非常感谢你:)
回复
修普诺斯
2014年04月15日 19:01:07
8楼
配合比的事情