关于中央空调出水温度报警问题
xusen818
xusen818 Lv.2
2014年04月10日 16:25:17
来自于制冷技术
只看楼主

有一商厦使用11台风冷模块机组,管路安装总管为异程,开机之后一直报警,出水温度过高报警,夏天开出水温度过低报警,先前怀疑水流量不够 更换更大一号的水泵 目前开机还是出现这样的情况,不知道原因何在?是否是水进入空调模块的流量不均匀造成的、、还是其他的原因,请高手帮我解决一下。谢谢!

有一商厦使用11台风冷模块机组,管路安装总管为异程,开机之后一直报警,出水温度过高报警,夏天开出水温度过低报警,先前怀疑水流量不够 更换更大一号的水泵 目前开机还是出现这样的情况,不知道原因何在?是否是水进入空调模块的流量不均匀造成的、、还是其他的原因,请高手帮我解决一下。谢谢!
a853416671
2014年04月10日 22:56:44
2楼
出水温度设点多少 水路汇集到一个总管吗
回复
xusen818
2014年04月11日 16:18:36
3楼
a853416671 发表于 2014-4-10 22:56 出水温度设点多少 水路汇集到一个总管吗冬季出水温度45度 夏季7度 总管有温度传感器 每个模块的板换进出水业有传感器
回复

相关推荐

APP内打开