一工程为24层 框架-剪力墙结构,现正进行填充墙砌筑,砌块为普通的加气混凝土砌块(外墙)和普通的多孔砖(内墙),质监站检查要求砌体拉结筋一定要做拉拔实验,不做的话,就不给验收。有没有朋友知道拉结筋拉拔试验多少为一组,一组检测费大概是多少钱?工程新人求指导,是在福建的工程。
一工程为24层 框架-剪力墙结构,现正进行填充墙砌筑,砌块为普通的加气混凝土砌块(外墙)和普通的多孔砖(内墙),质监站检查要求砌体拉结筋一定要做拉拔实验,不做的话,就不给验收。有没有朋友知道拉结筋拉拔试验多少为一组,一组检测费大概是多少钱?工程新人求指导,是在福建的工程。
2楼
拉拔试验是要做的,你就顺口问下质监站是如何要求的
回复
3楼
每个地方收费不一,大概一组50-150左右,好像是每1000个做一组, 关于这个问题你可以问实验室啊。
回复
4楼
直接找送检的质监站就ok了,他们会有要求的,价钱也是没有商量的,还有是质监站提出来的,你们就找他们,给个顺水人情吗。
回复
5楼
本帖最后由 峭壁倕澜 于 2014-4-10 12:25 编辑
我建议你看一下JGJ 145-2013后锚固规范的附录C表中的内容,全看完你就明白了。你要问一组多少钱的话,每个地方的规定肯定是不一样的。
回复
6楼
我建议你看一下JGJ 145-2013后锚固规范的附录C表中的内容,全看完你就明白了。你要问一组多少钱的话,每个地方的规定肯定是不一样的。
回复
7楼
峭壁倕澜 发表于 2014-4-10 12:23 我建议你看一下JGJ 145-2013后锚固规范的附录C表中的内容,全看完你就明白了。你要问一组多少钱的话,每个地 …赞同。请问M24化学锚栓拉拔试验只需要测试拔力吗?剪力是否需要?
回复
8楼
难道不是按《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB 50203-2011的 9.2.3来做么?但是按9.2.3条也有疑惑,规范正文限定了检验荷载6kN,条纹解释了6kN怎么来的,但是现在有些工地用的不是6mm的了,用的8mm,而且,6kN是按235的钢筋计算才得的的,现在235钢筋规范早就取消了,最低都是300的了。检验荷载到底要不要按8mm的钢筋计算,钢筋屈服强度到底按235计算,还是300(或者其他实际值)来计算?
回复
9楼
按规范的说法(几乎所有规范都是这么说的吧),条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考,似乎还是按6kN比较合适,不管条文怎么说的了。
回复