特灵CVHG型号的冷水机组压缩机排气温度多少正常啊?知识的告诉下,感激不尽
zxb_6152083
2014年04月09日 22:11:17
来自于制冷技术
只看楼主

特灵CVHG型号的冷水机组压缩机排气温度多少正常啊?大概的值域呢?知识的告诉下,感激不尽

特灵CVHG型号的冷水机组压缩机排气温度多少正常啊?大概的值域呢?知识的告诉下,感激不尽
免费打赏
浩叔聊机电
2014年04月10日 08:10:41
2楼
温度不知道,冷凝器的正常制冷剂饱和压力到知道,不知有用否?
回复
zxb_6152083
2014年04月10日 12:56:37
3楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-4-10 08:10 温度不知道,冷凝器的正常制冷剂饱和压力到知道,不知有用否?还望大哥告知,谢谢了
回复
浩叔聊机电
2014年04月10日 13:52:08
4楼
500--800KPa,最高别超过900kpa,宜发生喘振。
回复
zxb_6152083
2014年04月10日 15:20:45
5楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-4-10 13:52 500–800KPa,最高别超过900kpa,宜发生喘振。谢谢了!:handshake
回复
king0908
2014年04月10日 21:30:50
6楼
特灵的CVHG机组是用R123负压冷媒的,冷凝压力不能高于103千帕,否则高压报警停机。正常冷凝压力为14-82千帕。该机组没有排气温度显示。