请问35kv线路怎么t 接?
mujian_haipo
2014年04月09日 20:06:23
只看楼主

请问35kv线路怎么t 接? 被t接的是 双回路铁塔架空线路第一次遇到这种情况,请帮帮忙 谢谢

请问35kv线路怎么t 接? 被t接的是 双回路铁塔架空线路
第一次遇到这种情况,请帮帮忙 谢谢
免费打赏
自行
2014年04月10日 21:32:42
2楼
如果是T一回,且主线在T接侧,直接耐张挂出就可以了。
核一下耐张塔受力
回复
szh0111
2014年04月11日 09:26:50
3楼
T接处的导地线最好采用松驰应力放线,此塔最好不增加受力,不改变原有塔的受力情况,再在此塔附近新立一基塔,新立塔为终端塔,一端按松驰应力放线。这必须根据具体的塔型在保证各种安全净距的前提下进行针对性 的改造,增加绝缘子等。
回复
crazy_fi
2014年04月11日 09:44:22
4楼
路过学习~~:):)
回复
xiaokouchangkai
2014年04月29日 23:44:08
5楼
应该和10KVT接的意思一样吧
回复
qq_1398732958119
2014年05月04日 08:41:56
6楼
路过学习~~
回复
攻城师74195
2014年05月25日 05:50:21
7楼
没有弄过,进来学习一下,有点收获