11KV 母线PT柜中PT 一次侧Y形接法,中性点直接接地。二次侧2组Y形接法(没有开口三角形),中性点经击穿型保险接地。运行4个多月已经有2次C 相PT无故烧毁,高压熔丝未熔断。初步判断是铁磁谐振。请问各位大虾,如果一次侧不接地,会不会就可以避免铁磁谐振。目前的处理方案是在一次中性点侧加装消谐器。
追加提问,这种设计方案是不是合理,二次侧没有开口三角形?
回复
3楼
好象电压互感器Y接法的都有开口Δ,可能是没接线吧?
“初步判断是铁磁谐振”,有事实依据吗?
“如果一次侧不接地,会不会就可以避免铁磁谐振”,更不安全!
“中性点经击穿型保险接地”的理由是什么,为什么不直接接地?
“4个多月已经有2次C 相PT无故烧毁”,二次熔丝是几A的(或断路器的规格是不是太大了)?
根据图片中胶状体外溢,是过热引起,二次有没有带控制回路?
老烧C相,运行中显示的电压是多少?
此类PT的额定电压应是10KV,能承受(短时)耐压试验为13KV左右,且在Y接法中,每相只承受5800V电压,个人怀疑是二次电流太大引起的,查一下二次接给控制电源只接在C相了。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-4-9 16:47 好象电压互感器Y接法的都有开口Δ,可能是没接线吧?“初步判断是铁磁谐振”,有事实依据吗?先感谢下这位大虾的技术支持!一次不接地考虑到避免铁磁谐振,二次经击穿保险接地是因为B相接地了。PT容量为50VA,保险丝是4A的,二次负荷不大,测量用的多,保护用的不多。运行显示电压95-115之间(11/0.11KV).
回复
5楼
母联PT是11/0.11KV 一次侧是Y型接法,中性点直接接地。二次侧2组都是Y形接法,B相接地,中性点经击穿保险接地。发电机中性点侧有接地保护装置,所以母线上未考虑开口三角形接法——母联PT是不是基于这个因素做出的选型方案?但是发电机接地监视保护和母联接地监视保护是2个回路的保护,母联也需要单独的接地监视保护才对。
希望大虾给解释下。:)
回复
6楼
pyb2010 发表于 2014-4-10 10:39 先感谢下这位大虾的技术支持!一次不接地考虑到避免铁磁谐振,二次经击穿保险接地是因为B相接地了。P …50VA的容量,电压为110V,用4A熔丝它还会断吗?50VA/110V=0.45A电流,还接控制回路?我猜是二次电流过大引起,不相信吗?
回复
7楼
路过,学习了
回复
8楼
ccc___ 发表于 2014-4-10 13:17 50VA的容量,电压为110V,用4A熔丝它还会断吗?50VA/110V=0.45A电流,还接控制回路?我猜是二次电流过 …谢谢大虾在百忙当中的回复。二次负荷再大也不会有4Ax110V=440VA,而且要融化铁磁性的PT那是需要比较长的时间的。短时过负荷没问题,短路会直接烧掉熔丝。基于“铁磁谐振原理”——即使造成铁磁谐振的激发因素消失后,铁磁过压仍可持续长期存在。所以我考虑就是铁磁谐振。
回复
9楼
补充下,母联PT柜中的PT负荷都是线电压输出的(ABC三相同时输出),应该没有3相负荷不平衡的情况。
回复
10楼
pyb2010 发表于 2014-4-10 13:58 谢谢大虾在百忙当中的回复。二次负荷再大也不会有4Ax110V=440VA,而且要融化铁磁性的PT那是需要比较长的 …电压互感器只允许输出0.45A电流,你想让它输出4A?过载9倍?!!!
回复
11楼
图片上的PT是全绝缘型的电压互感器,一次侧Y接线公共端要加消谐器
回复