求助卫生间排水支管倒坡问题~
ys_1105
ys_1105 Lv.3
2014年04月08日 16:56:01
只看楼主

如题,我的项目比较奇葩,卫生间排水立管用的是铸铁管,抱箍接口,每层接支管预留50cmPVC管,现在的问题是,我们预留的PVC管处浇筑了1m高的混凝土台子,使得预留的支管接口处的PVC管倒坡了,请问各位大神,这种倒坡会影响到卫生间的排水吗?

如题,我的项目比较奇葩,卫生间排水立管用的是铸铁管,抱箍接口,每层接支管预留50cmPVC管,现在的问题是,我们预留的PVC管处浇筑了1m高的混凝土台子,使得预留的支管接口处的PVC管倒坡了,请问各位大神,这种倒坡会影响到卫生间的排水吗?
免费打赏
工程郎
2014年04月09日 20:45:58
2楼
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
云飘飘
2014年04月10日 06:36:34
3楼
肯定会的,会返水,要重新处理。
回复
心平气和1118
2014年04月10日 10:36:28
4楼
这还要问吗?学没学过专业课
回复
xzwk008
2014年04月10日 16:49:05
5楼
表述欠准确,图纸是工程师的语言,最好附图;排水管出现倒坡必须改,要么改台子,要么提高支管末端标高,没得余地
回复
pinhe11
2014年04月10日 19:45:55
6楼
最好附图.:lol:lol
回复
小小菲菲
2014年04月11日 07:21:16
7楼
排水管不允许出现倒坡,必须改
回复
星期一的鹰
2014年04月11日 08:39:33
8楼
返工吧。
这还用说吗?
话说,你们用的是柔性铸铁管吗?
不可能是承插的吧?
回复
wodetumuluntan
2014年04月11日 09:09:52
9楼
个人觉得返工吧 排水怎么能出现倒坡
回复
qq_1397168722022
2014年04月11日 11:32:54
10楼
倒坡是不允许的, 已浇注好的只有开洞了, 没浇注的赶快留洞
回复
非诗
2014年04月12日 11:14:39
12楼
学习了......