如题,我的项目比较奇葩,卫生间排水立管用的是铸铁管,抱箍接口,每层接支管预留50cmPVC管,现在的问题是,我们预留的PVC管处浇筑了1m高的混凝土台子,使得预留的支管接口处的PVC管倒坡了,请问各位大神,这种倒坡会影响到卫生间的排水吗?
如题,我的项目比较奇葩,卫生间排水立管用的是铸铁管,抱箍接口,每层接支管预留50cmPVC管,现在的问题是,我们预留的PVC管处浇筑了1m高的混凝土台子,使得预留的支管接口处的PVC管倒坡了,请问各位大神,这种倒坡会影响到卫生间的排水吗?
2楼
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
3楼
肯定会的,会返水,要重新处理。
回复
4楼
这还要问吗?学没学过专业课
回复
5楼
表述欠准确,图纸是工程师的语言,最好附图;排水管出现倒坡必须改,要么改台子,要么提高支管末端标高,没得余地
回复
6楼
最好附图.:lol:lol
回复
7楼
排水管不允许出现倒坡,必须改
回复
8楼
返工吧。
这还用说吗?
话说,你们用的是柔性铸铁管吗?
不可能是承插的吧?
回复
9楼
个人觉得返工吧 排水怎么能出现倒坡
回复
10楼
倒坡是不允许的, 已浇注好的只有开洞了, 没浇注的赶快留洞
回复
12楼
学习了......