请教:关于压缩机选型(急)
dyw.004
dyw.004 Lv.2
2007年09月28日 14:49:55
来自于制冷技术
只看楼主

我们工程师喊我选个1匹的空调压缩机,冷媒R22。可是厂家的样本上空调用的压缩机都没写功率,只写了个排气量,为什么啊?我咋选呢?急啊。

我们工程师喊我选个1匹的空调压缩机,冷媒R22。可是厂家的样本上空调用的压缩机都没写功率,只写了个排气量,为什么啊?我咋选呢?急啊。
免费打赏
yalechang0
2007年09月28日 15:40:34
2楼
没有输入功率么?
看输入功率
回复
acserver
2007年09月28日 18:04:44
3楼
联系厂家,叫他们发本功能规格书,上面的参数都有的
回复
coolcom
2007年09月29日 13:21:18
4楼
神啊
哪个压缩机厂家不写功率呀,输入功率肯定是有的
制冷量也一定会有的
没有就要根据工况算了
回复
xinsanhua@co163
2007年09月29日 16:15:40
5楼
排气量14-17的就是1匹的
回复
yinhaijiao83
2007年09月29日 19:38:42
6楼
这个能算出来!不过很麻烦。
回复
crazy_ak
2007年09月30日 08:16:04
7楼


他的排气量是和蒸发温度冷凝温度对应的吗?
如果是那样,就不难计算制冷量了。
制冷量=排气量×单位体积制冷量。