请教:水管保温套体积计算方法
kook3189
kook3189 Lv.6
2007年09月28日 14:40:41
来自于中央空调
只看楼主

我原以为水管保温套体积计算方法是3.14L(R2-r2)谁我前辈说不是!!!请问各位前辈有谁知道啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!

我原以为水管保温套体积计算方法是3.14L(R2-r2)
谁我前辈说不是!!!
请问各位前辈有谁知道啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
winds039044025
2007年09月28日 14:49:20
2楼
3.14*(R^2-r^2)*L应该对啊
回复
kook3189
2007年09月28日 15:13:17
3楼
好像理论上是这样算!!但我的前辈说实际上不是这样算,这样算的话实际上使用的量会不同!厂家也不是这样算的!!!!!
(他就是不告诉我怎样算!气死了!!!!!!!!!)
回复
wangqian01
2007年09月29日 11:01:54
4楼
对,就是不是这样算的,你怎么不会去问问厂家
回复
ziqiangbuxi
2007年09月29日 12:22:34
5楼
N多资料!一定有你需要的!http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=593116
回复
kook3189
2007年09月29日 14:51:15
6楼
4楼的前辈就不能讲下你的计算方法吗??????????????
回复
gjw5977
2007年09月29日 16:24:57
7楼
用保温计算小软件计算就行了。
回复
luyanzhao2007
2007年09月30日 13:37:09
8楼
用保温计算小软件计算的结果和楼主的公式计算方法一样,有没有一个明白人说说上面的公式那有问题啊?
回复
kook3189
2007年09月30日 15:52:29
9楼
就是!!没有做保温的前辈吗!!!!!
请来指导一下!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
cixixudifeng
2007年10月06日 15:43:23
10楼
工程上的计算方法不是这样的 这种方法算出来的稍微要小点
计算公式(100m的工程量,m3)
V=100π(D+δ+δ*3.3%)(δ+δ*3.3%)
D:管道外径
δ:保温层厚度
回复