现在进入这个行业的新手,除几个大院有专门的培养体系外,其余的大都要求边干边学,懵懂中就进入了这个行业,开始都很茫然,觉得啥都知道,又啥都不知如何做好,本人将这些年从事这专业的工作经验慢慢总结出来,与大家共同讨论,希望同进步。首先是接触项目,把项目情况搞清楚,从概况入手,先看总图,主要是一些技术指标,包括用地面积,建筑面积,容积率,绿化率,地下建筑面积,建筑层数,高度,主要道路情况,组团分布情况,周边市政道路情况等,了解后在自己的脑中过滤一下,大概形成项目的模型!如果对自己的记忆不是那么自信,也可以简明的做个笔记,做笔记这个好习惯最好能形成,这很有助于自己的提高!然后了解各建筑单体情况,包括功能类别,层数,高度,各层面积,不同功能分区情况,尽量把各建筑各层平面都看一遍,或记录或记忆,形成对项目的完整了解!

现在进入这个行业的新手,除几个大院有专门的培养体系外,其余的大都要求边干边学,懵懂中就进入了这个行业,开始都很茫然,觉得啥都知道,又啥都不知如何做好,本人将这些年从事这专业的工作经验慢慢总结出来,与大家共同讨论,希望同进步。


首先是接触项目,把项目情况搞清楚,从概况入手,先看总图,主要是一些技术指标,包括用地面积,建筑面积,容积率,绿化率,地下建筑面积,建筑层数,高度,主要道路情况,组团分布情况,周边市政道路情况等,了解后在自己的脑中过滤一下,大概形成项目的模型!如果对自己的记忆不是那么自信,也可以简明的做个笔记,做笔记这个好习惯最好能形成,这很有助于自己的提高!然后了解各建筑单体情况,包括功能类别,层数,高度,各层面积,不同功能分区情况,尽量把各建筑各层平面都看一遍,或记录或记忆,形成对项目的完整了解!


其次是要了解与本项目相关的资料,主要是甲方的要求及周边市政管网情况,及当地本专业的一些地方规范.标准.规定.习惯做法等。查阅甲方提供的资料,包括招标文件,设计任务书,设计指导书,合同书等,并与甲方多沟通,与项目当地审图机构,市政部门最好能交流!准备工作做的充分可少走弯路,少犯错误!接下来就是我们自己专业的工作了,第一步,是用水量的算,手册.规范均有方法介绍,主要是用水单位数的确定,可以咨询建筑专业,如建筑不明确,需自己计算。居住类如住宅.公寓.宾馆.soho办公等按户数或套数计,数量按建筑平面统计就好了,每套或户几人,则要认真确立,住宅一般按国家统计的户均人数确立,最近一次统计的为3.1人,宾馆标准间客人数可按甲方提供,如无提供可按2床,公寓则根据面积确立,如偏向酒店,可按2人计,偏向住宅,按3.1人计,soho办公比较复杂,可分别按办公及居住人数确定。商业类按营业面积计,注意,是营业面积,可按建筑面积取0.7~0.8的折减系数,办公,餐饮等需要按面积计算人数,办公一般10~15平方(建筑面积)一人,选大还是选小,需要判断,一般如已确定办公性质,如政府.公司等办公楼可按14~15平方,如未确定,按10~12平方较好。餐饮更复杂,要确立的是使用人次,首先确定座位数,如无其它根据,按2~2.5平方一座计,注意,这里指的是有效面积,可按建筑面积折减,系数为0.4~0.6。


再要确定每座每日次数,一般3~6次。用水量的计算比较啰嗦,根据建筑功能不同确立,而且使用人数及用水定额变化范围均较大,很难精确,但要心中有数,有些取值偏大,有些偏小,要根据建筑的档次,所在城市规模,甲方的追求.目标等相协调,并且在以后使用这些数据的时候注意叠加效应,如现计算结果偏大,以后以它为基础推算其余如水箱容积,水泵流量等时就不必再放大,反之亦然,这样使用时才会合理。统计总用水量时不要漏项。用水量的计算不复杂但很琐碎,第一次做或前几次做尽量搞清楚,很多数据是后面工作的基础,而每次设计也都涉及用水量的计算工作,搞清楚了,以后都会轻松点!


接下来是给水系统的选择。现在常用的供水方式为:1.市政直接供水,原则上,在市政管网压力满足下的用水设施给水均采用市政直接供水。这也符合现在大讲节能的要求。要注意的是压力,市政能提供的是接口的最低保证压力,具体到各项目自己要根据外网管径核算一下,包括要扣除防污隔断阀,水表等局部水头损失,到最不利洁具处要保证0.05MPa,开始的时候不要怕麻烦,一定要多计算,多思考,每个决定都做到最好有据可依!2.变频供水,需要加压的楼层供水现一般选用变频设备加压供水。好处是可不用设屋面水箱减少二次污染,同时可避免因水箱高度不够顶层压力不足的问题。


首先确定分区,一般住宅按0.45MPa,即最底层压力超过0.45MPa就要分区了,大概估算的话可按高差加15m确定压力,10m为顶层用户洁具及支管管阻所需,5m为干管管阻;一般公建按0.60MPa,其它同住宅。分区内支管住宅超0.35MPa,公建超0.45MPa支管减压;现有些地区审查执行节能标准,超过0.2MPa均需减压,吾虽有不同意见,也只能据此执行!因不同洁具所需水压不同,特别是按摩式大流量淋浴头,出水压力就要不低于0.25MPa,超过0.2MPa就减压,根据减压阀特性,最低减压值0.1MPa,则阀后压力也就0.1MPa,对于有些要求较高的场所,就很影响使用的舒适度!分区注意各分区压力尽量平均。


分区后要确定的是供水设备,每区采用一套设备还是两区或多区共用一套供水泵组,泵组后采用减压阀分区。这个牵扯问题较多,有些地区市政有要求,有些设计院有各自的理解,很难确定一套明确的做法,但无论你咋选择,别人也无法说你错,最多只是不合理!我的做法是,如当地市政无要求,则大体可根据用水量确定,如用水量5L/S左右,则多分区最好选用一套泵组,当然泵后分区最好为两个,最多不能超过三个,再多无论流量多大都要设两或多套泵组了。其实,怎样选择主要还是节能的问题,有时需要兼顾设备投资及占用面积等经济性问题,这里就不多说了。意变频设备流量的计算是采用的设计秒流量计算,如用水设施不明确时,可按小时用水量的2~2.5倍先估算,但最后设备明确后要校核,设备不明确出图时要有说明。


水泵.水箱供水,以前最常用现很少用了,原因主要是增加了二次污染,影响供水水质,水箱放置在屋面,现很难找到合适位置,水箱设置高度有时不满足顶层用水压力要求,还须局部增压较麻烦,有些地区供水部门不允许采用等,现一般在超高层建筑供水中才采用,主要超高层一般需设转输水箱,这样转输水箱兼做供水箱比较合理,同时超高层建筑水压较高,用变频供水节能性很差,故超高层供水一般采用水泵.水箱的供水方式,其余已比较少的采用了,但不是这种供水方式不好(采用供水变频要比水泵.水箱供水多耗电100~150%),只是形势是这样罢了。这里就不多说了,你们有遇到当地供水部门有要求采用水泵.水箱供水的,那就按此设计好了!


叠压供水或无负压供水,基本同变频供水,只是可以利用市政管网压力,在水泵扬程计算时需减去市政供水压力。采用这种方式需要当地供水部门的认可,或事先咨询,或根据经验判断,一定要确认后才可采用,而且如当地允许采用,你不用的话也不合适。采用叠压供水须注意的是,选设备时最好选市政管网不允许直接吸水时设备自带接力水泵的那种,这样较安全。
无论是变频供水还是叠压供水,设备都是变频供水泵组,选型时注意规范要求的“调速泵在额定转速时的工作点,应位于水泵高效区的末端”即选择的水泵比计算的结果:流量可稍小,扬程偏大。主要是保证水泵的高效,同时水泵在调速时扬程有约5%的衰减。


用水量及系统选型确定了,接下来搞定的是给水泵房及屋面水箱间的大小及布置。给水泵房的主要是设备是水箱.水泵.电器控制柜,把这些东西合理的布置好就可以了!水箱一般布置在泵房的最里面, 水箱与墙间距最少700mm,有管线一侧不小于1.0m,现生活水箱一般选用组合式不锈钢产品,箱体规格一般为500mm的模数,箱顶与建筑物顶板间距不小于800mm,箱底与建筑物底板一般间距600mm,水箱 内蓄水有效高度为水箱高减400mm,据此确定合适的水箱布置,水箱一般分为两格,注意保持每个的模数。变频泵组及无负压叠压装置形状类似,基本有条形及方形两种形式,尺寸按所选厂家提供样本 ,泵组与水箱间距一般为1000~1500mm,如需安装紫外线杀毒器,则根据其布置形式确定吸水总管与水箱的间距,泵组与吸水总管间距约500~800mm,如吸水管上安装过滤器,可适当放大。泵组与墙间距 最好1200mm,如不满足应不低于800mm。这里说的一般的泵,如较大,超过55Kw,则均需放大,一般也很少遇到,就不多说了!电器控制柜的尺寸最好咨询电器专业,如预估的话一般按一套泵组一组控 制柜,宽约600mm,占用空间为距墙面2500mm(包括间距)。初期给建筑提资适当放大20%,因不同的形状占用空间不同,建筑明确机房大小后,则把设备放进去看一下是否合理就可以了!屋面水箱间的 布置相同。


排水系统的选择比较简单,首先确定是否要污.废分流,决定因素取决于几个方面:


1.当地政府是否有要求必须做污.废分流以便废水回收做中水回用系统,


2. 当地排水部门是否有要求污水必须做化粪池处理后再与废水汇合排入市政管网,


3.业主方从成本.效果等因素考虑是否有明确要求?把这些问题搞清楚基本就 确定了,如果还是不明确,那就需要了解当地的习惯做法,或接合项目情况作判断了,如为住宅,一般档次较高的.一线城市或二.三线城市中心区做污.废分 流,其它做污废合流,非住宅,如不明确,可均按污废合流设计。确定系统型式后,需要做的是结合总图及市政接入口情况,大致的规划一下室外雨污水管网 走向,以便明确室内排出管的排出方向。这步比较重要,早明确比较好。


接下来就是确定管井位置及大小了。卫生间内管井主要根据以下确定:


1.尽量不影 响建筑使用,


2.检修方便,


3.靠近排水量大的区域,使排水管尽量短而顺,4.井内管道及接出管尽量少交叉。井的大小则根据井内的管道数量确定,井内管 道布置不能前后重叠,不能挡检修门,以方便安装及维修为原则。如考虑开门检修,则管井不能太深,管道尽量靠外侧布置,如考虑进人检修,则管井内需 留有检修空间,管道布置应考虑人员进出及操作便利。住宅卫生间管井设置基本相同,需注意的是,如污废合流,管井可不设,污.废分流时污.废水立管布 置尽量避免排水管交叉。排水设计时刻要是内外联系起来,包括排出管位置.标高(不要设置太深,影响室外管线敷设深度及排出).管间距(室外检查井尽量少些)等,要综合考虑,才能使接下来的工作顺利!








酷酷滴小叶
2014年04月08日 10:42:23
2楼
本帖最后由 huanbaosg 于 2014-4-8 10:44 编辑

消防系统设计在我们的工作中占的比重比较大,也因为是审查重点,大家花的功夫比较多,实际上这部分所要探讨的到比较少,一是规范比较明确的,大家按规范就 可以了,二是规范比较模糊的,则谁也给不出权威的意见,大都服从项目当地消防部门或审查机构个人的理解了,这是目前中国建筑设计的现状,也没啥好抱怨的。 下面谈的是个人的一些理解,对或错大家自己判定吧!首先谈一下消火栓系统。


第一是需要设置室内消火栓的建筑。高层全设,不讨论了,多层建筑“建规”给出了5类,1是工业建筑,除注外的均要设,有歧义的是厂方加办公是否也算归本 类!我认为要看其主要功能或各功能所占的比重,如差不多各半,则须咨询当地消防部门或审查机构了,如不方便,建议从严。2是人员密集场所及重要公共建筑。 除规范已有罗列的外,功能相近或作用类同的如会所.餐饮等可参照。3为剧场.影院等,此类建筑如为单建,可按规范执行,如与其它功能建筑一起,则宜从严执 行。4为其它公建,除1.2.3条外均按此要求。5为住宅,注意的是底层设有商业服务网点的住宅建筑也包括在内。至于是否可采用干式系统,则根据各地消防 部门的具体要求了。我做设计至今没遇到过,是否有城市可以的,大家可以来透漏一下。


确定要设消火栓系统,接下来就是系统用水量了,包括室内.室外,高规有张表,把自己要设计的建筑搞清楚往里套就好了!有几点须注意,底层有商业服务网点的 住宅仍旧套住宅,公共建筑的类别要清楚,可以咨询建筑专业,也可以自己去研究一下建筑分类表,并把术语一节建筑名词解释看一下,须注意空气调节系统并非中 央空调,简单的区分看是否设有风管(不要和烟管混了),还有就是关注一下表下面的“注:”,室内消火栓用水量还有25L/S一档。多层建筑有两张表,室内 室外各一张,室外主要跟体积有关,室内和类别.层数.体积有关,每级差别不大,没把握可适当提高点!但也不能无根据的随意放大,现在业主方都有审查人员 了,不要被他们在这种简单的问题上找到毛病,用水量是系统设计的基础,需要把握准确了!


接下来要确定消防水池及屋面消防水箱的容积,屋面消防水箱的容积按规范要求,建规为10min消防用水量,25S/L及以下最大为12m3,以上为 18m3,注意是最大,如按室内消火栓用水量计算10min量小于此则按计算值选用,至于和喷淋合用消防水箱的系统,其容积大多地区均按最大18m3设 计,合理不合理大家多讨论吧,执行可能还要按此执行。高规则按建筑防火类别选用,为一类公建18m3,二类公建及一类住宅12m3,二类住宅6m3,至于 和喷淋合用,则比较乱,有的地区还可按此选用,有的则按最大18m3设计,多为审图或消防部门掌握,需要大家多咨询。至于可不设消防水箱的情况,上海有几 种情况可按上海民水规执行,其它地区则需要做常高压系统,我多年设计也未遇到,大家如有经历可以来和大家共享。消防水池的容积则要看消防蓄水包括哪几部 分,一般有室外消火栓用水量.室内消火栓用水量.喷淋用水量,是否包括室外消火栓用水,要看市政给水是否满足室外消火栓用水需求,建规.高规要求一致,即 室外消火栓用水为15L/S及以下,进水管一条,枝状供水,其余均为进水管两条,环状供水,当然水量.水压要满足,如是,则不包括室外消火栓用水,如不 是,则要包括。室内消火栓用水及喷淋一般不可少,需要注意的是,如为建筑群,则按最大的一个建筑用水量设置,这个用水量是各建筑各系统加起来的用水量,不 是各系统最大用水量的叠加。至于火灾延续时间,按规范选用,除要求为消火栓3h外的其余均为消火栓2h,喷淋1h,特殊系统按规范要求,不展开了。


超高层建筑消火栓系统屋面水箱容积各地要求不一,须咨询当地消防部门要求,最大要求为42m3,系统分区比较复杂,初学可能很少遇到,不多讨论,不超 100m的建筑消火栓系统是否要分区,根据系统静压,超过1.0MPa需分区,如屋面水箱可满足最不利楼层(即顶层)消火栓处 7m水压,则不需要增压,系统静压即为屋面水箱最高水位至加压水泵(水泵设置在最底层)的高差,如屋面水箱不满足最不利楼层(即顶层)消火栓处7m水压, 则需要设置稳压设备(按图集98S205消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)选用),静压应为稳压设备增压后系统压力,一般为最顶层消火栓至加压 水泵(水泵设置在最底层)的高差再加25m,静压不超过1MPa不分区,消火栓口压力超过0.5MPa设减压孔板或采用减压稳压消火栓,静压不超过 1MPa需分区,分区一般按上.下区高度相当设置,但底部如有裙房,可按裙房与地下层.上部建筑两部分分区,保证各分区静压不超过1MPa,分区环状供水 横管设置较有利即可,一般分区采用减压阀组减压分区,减压阀组最好设置在泵房内,以利管理维护,系统确定后即为各层消火栓布置了,各工程不一,消火栓布置很难有规律,我只说一下我的设置方法供大家参考,规范要求“消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有 两个消火栓的水枪充实水柱同时到达”为最根本的原则,初始即可在各出入口或楼梯口各布置一消火栓,中间不满足两个消火栓的水枪充实水柱同时到达的部位(大 空间无障碍按30m,地下车库按25m,有分隔则需按路线绕障碍测量,我是这么做的,各人认识不一,有的消防部门或审图部门不认同,则只能按他们的意见 办,无根据,无道理)补充设置,如交叉保护的部分重复过多,说明消火栓设置过密,可适当移动出入口或楼梯口处消火栓位置,使左右保护兼到,减少消火栓设 置,不宜凸出走道等防碍通行,不能与门窗等重叠影响建筑设置,设在门后不能影响门的开启,消火栓箱门的打开不能小于135度,嵌于混凝土墙须与结构预先协 商,等等,需要大家多做多总结了。

回复
dx往前走
2014年04月08日 23:12:45
4楼
好详细啊,谢谢分享
回复
qq_1396971277889
2014年04月08日 23:44:23
5楼
{:2_90:}
回复
david200901050
2014年04月09日 08:55:19
6楼
参与学习,谢谢分享
回复
给排水农民工
2014年04月09日 09:39:13
7楼
分析的很多,学到了很多。对于我们这种新手很重要
回复
雨中英
2014年04月09日 16:45:51
8楼
不错,学习学习。
回复
zjin
2014年04月09日 20:13:15
9楼
很好的总结,值得看看。
回复
zjin
2014年04月09日 20:29:42
10楼
“住宅一般按国家统计的户均人数确立,最近一次统计的为3.1人”,楼主,请问这个说法的出处是哪里?
回复
zjin
2014年04月09日 20:47:10
11楼
2010年第六次全国人口普查主要数据公报[1](第1号) 三、家庭户人口

  大陆31个省、自治区、直辖市共有家庭户[7]401517330户,家庭户人口为1244608395人,平均每个家庭户的人口为3.10人,比2000年第五次全国人口普查的3.44人减少0.34人。
回复
limaolv2
2014年04月09日 20:59:49
12楼
菜鸟学习了!谢谢
回复

相关推荐

APP内打开