消防用的烟感探测器、感温探测器的是用2芯线,那是串联连接吗?要是一个失灵了会影响整个消防探测器吗?请大神们详细些解答,谢谢啦

消防用的烟感探测器、感温探测器的是用2芯线,那是串联连接吗?
要是一个失灵了会影响整个消防探测器吗?
请大神们详细些解答,谢谢啦
gp01fd
2014年04月07日 23:32:02
2楼
现在的火警探测器基本都是总线制地址码型的了(本安型的除外),所以都是一串到底(当然一个回路的总量是有限的,看产品)。一个失灵了的话,如果仅仅是自己的模块坏了而不是短路或开路的话不会影响其他,仅会在主机位置报故障;如果是短路或开路的话则会影响该总线的正常运行(会靠总线上的短路隔离器断开)如果是国内产品的话基本就只能等待维修了;不过进口品牌都支持(或者说必须)环形总线,此类接线一个探测器发生短路故障只会影响到该探测器所在的两个短路隔离器之间的总线设备(25-30个左右)。
回复
wyq_2013
2015年01月05日 10:46:53
3楼
过来学习学习,呵呵
回复
攻城师118295
2015年05月04日 21:44:30
4楼

过来学习学习
回复
天籁无音
2016年12月02日 16:32:14
5楼
过来学习,不知联动的是否要接24V两根线
回复
zozmad
2016年12月07日 14:33:05
6楼
一般是并联居多,你说的失灵如果是断开,因为并联电路不影响其他设备。
回复
自来雀
2016年12月19日 16:54:10
7楼
笑嘻嘻谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
回复
co1479893392867
2016年12月21日 09:41:35
8楼


过来学习学习
回复
ruanchuan
2017年01月12日 14:31:07
9楼

过来学习学习,呵呵
回复
co1503486959941
2017年08月23日 19:17:25
10楼
基本都是并联的啊
回复
hiedler
2017年08月25日 15:53:27
11楼
确切的说,总线环形方式,具备短路隔离功能的探测器,应该是串联,并联方式的探测器发生故障时,是无法短路隔离故障线路的。