矿用660V(690V)电压系统讨论
hunduoluo
hunduoluo Lv.6
2014年04月07日 14:06:51
只看楼主

最近接手了个690V的矿用项目,一些问题和大家分享下,希望大伙有什么问题也能一起分享下!让在下学习学习.1.双电源好像没有额定电压660V(690V)的。(柳市这边询了好几家都说没有)2.电容柜用的交流接触器CJ19和复合开关好像也没有额定电压660V(690V)的。3.电容柜用的保护元件大伙应该用的都是熔断器RT0吧?别的熔断器和微型断路器额定电压好像都没有660V(690V)的。4.660V(690V)用的避雷器应该是(H)Y1.5WS-0.50/2.6(额定电压0.5KV)吧?低压的好像最大的是这个了。

最近接手了个690V的矿用项目,一些问题和大家分享下,希望大伙有什么问题也能一起分享下!让在下学习学习.
1.双电源好像没有额定电压660V(690V)的。(柳市这边询了好几家都说没有)
2.电容柜用的交流接触器CJ19和复合开关好像也没有额定电压660V(690V)的。
3.电容柜用的保护元件大伙应该用的都是熔断器RT0吧?别的熔断器和微型断路器额定电压好像都没有660V(690V)的。
4.660V(690V)用的避雷器应该是(H)Y1.5WS-0.50/2.6(额定电压0.5KV)吧?低压的好像最大的是这个了。
5.有什么情况再继续更新
免费打赏
shandongtaishun
2014年04月14日 16:59:29
32楼
关于660V系统一般煤矿比较常用,我已做了3个工程可以和你交流一下,首先关于电压表690V你可以从正泰公司直接订购0-750V就行,CJ19切电容器接触器一般更改为真空接触器CKJ5的就行,电容器保护元件采用NM1-100S或CM1-100塑壳就行,避雷器你可从生产厂家订购660V系统用的,联系QQ1415865906
回复

相关推荐