请教YJV电缆和VV电缆的问题
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2014年04月07日 13:59:24
只看楼主

本帖最后由 xinshiji168 于 2014-4-7 14:01 编辑 一台22kW的电机,额定电流43A,距离50米,我用YJV电缆的话是否3×10+1×6.0的就行了?11kW电机,额定电流23A,用YJV 3×4+1×2.5,用VV 3×6+1×4?如果用VV的话是否就要选用大一个截面的电缆呢?相同功率的电机如果用YJV电缆的话是否基本都是可以比VV截面低一个规格呢?谢谢!

本帖最后由 xinshiji168 于 2014-4-7 14:01 编辑

一台22kW的电机,额定电流43A,距离50米,我用YJV电缆的话是否3×10+1×6.0的就行了?
11kW电机,额定电流23A,用YJV 3×4+1×2.5,用VV 3×6+1×4?
如果用VV的话是否就要选用大一个截面的电缆呢?
相同功率的电机如果用YJV电缆的话是否基本都是可以比VV截面低一个规格呢?
谢谢!

免费打赏
掌中兲坣
2014年04月07日 14:08:51
2楼
YJV电缆的性能要比VV的好!
回复
lingxuct
2014年04月07日 16:25:33
3楼
VV是塑料绝缘,YJV是交联聚乙烯绝缘,二者绝缘所承受的温度不一样,交联电缆运行温度可以比塑料电缆高一点,所以载流量大一点。
回复
云飘飘
2014年04月08日 06:48:06
4楼
主要考虑上级开关的大小来选择电缆,VV电缆限制使用
回复
doublexr
2014年04月08日 08:19:28
5楼
ccc___ 发表于 2014-4-7 16:25 VV是塑料绝缘,YJV是交联聚乙烯绝缘,二者绝缘所承受的温度不一样,交联电缆运行温度可以比塑料电缆高一点, …正解啊,呵呵,看相关资料吧
回复
qsy
2014年04月08日 11:39:36
6楼
截面16及以下的3+1电缆,能买到的都是等截面的吧。
选电缆可以先按敷设方式校正载流量,再根据长度校验电机起动压降。

选低压电缆截面,理论上至少还要做:
运行压降校验(《供配电系统设计规范》GB 50052 之5 【电压选择和电能质量】:5.0.4 正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值宜符合下列要求:
1 电动机为±5%额定电压。
2 照明:在一般工作场所为±5%额定电压;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%,-10%额定电压;应急照明、道路照明和警卫照明等为+5%,-10%额定电压。
3 其他用电设备当无特殊规定时为±5%额定电压。);

单相接地灵敏度校验(《低压配电设计规范》 GB50054 之6 【配电线路的保护】: 6.2.4 当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1. 3 倍。);

电缆与空开配合校验(《低压配电设计规范》 GB50054 之6 【配电线路的保护】:6.3.3 过负荷保护电器的动作特性,应符合下列公式的要求:
IB<=1n<=1z
I2<=1.45*1z
式中: 1B -回路计算电流 (A) ;
1n -熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A) ;
1z -导体允许持续载流量(A) ;
12 -保证保护电器可靠动作的电流 (A) 。当保护电器为断路器时 , 12 为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时 , 1 2 为约定时间内的约定熔断电流。)
(《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 之2 【第二章 爆炸性气体环境】 第2.5.13条: 在爆炸性气体环境1区、2区内,绝缘导线和电缆截面的选择,应符合下列要求:
一、导体允许载流量,不应小于熔断器熔体额定电流的1.25倍,和自动开关长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍(本款2项情况除外)。
二、引向电压为1000V以下鼠笼型感应电动机支线的长期允许载流量,不应小于电动机额定电流的1.25倍。);

电缆短路热稳定校验(《低压配电设计规范》 GB50054 之6 【配电线路的保护】:6.2.3 绝缘导体的热稳定,应按其截面积校验,且应符合下列规定:
1 当短路持续时间小于等于 5s 时,绝缘导体的截面积应符合本规范公式 (3.2.14) 的要求,其相导体的系数可按本规范表 A.O.7 的规定确定;
2 短路持续时间小于 0.1s 时,校验绝缘导体截面积应计入短路电流非周期分量的影响;大于 5s 时,校验绝缘导体截面积应计人散热的影响。);

185以上多芯电缆转弯半径较大、电缆也较重,施工费劲,可考虑软电缆或单芯电缆。。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开