在线急等,好担心啊,出过的一个部分单层局部二层框架房屋结构图,用途是食堂,7度0.15g,三类场地 按规范应该按二类框架采取构造措施,但是二层柱子用的18的纵筋,箍筋写成了@100/200……二类框架箍筋最大能180间距 求问这种问题怎么办,已经出了图了……
在线急等,好担心啊,出过的一个部分单层局部二层框架房屋结构图,用途是食堂,7度0.15g,三类场地 按规范应该按二类框架采取构造措施,但是二层柱子用的18的纵筋,箍筋写成了@100/200……二类框架箍筋最大能180间距 求问这种问题怎么办,已经出了图了……
2楼
没有人啊……因为放假么……唉
回复
3楼
出施工变更,把纵向钢筋改为20就行了嘛
回复
4楼
是强条吗 楼主
回复
5楼
lihong520555 发表于 2014-4-7 17:08 出施工变更,把纵向钢筋改为20就行了嘛有可能已经施工了啊
回复
6楼
jxjjwyh2 发表于 2014-4-7 17:25 是强条吗 楼主规范写的是七度半三类场地“宜按”二级框架采取构造措施,但没听说过不按的。。。
回复
7楼
审图都没有审出来就不要太担心、如果没有施工就给他发个变更。如果已经施工了,就当完全不知道。
回复
8楼
woshizhangguoyi 发表于 2014-4-7 17:39 审图都没有审出来就不要太担心、如果没有施工就给他发个变更。如果已经施工了,就当完全不知道。我们负责人也是这么说的。。。可是我就担心万一出问题了这不是设计责任么,很严重啊
回复
9楼
没看明白啥意思,可以理解为灌水么?
回复
10楼
2公分的差距,会有多大影响
回复
11楼
总共也就两层,这点差异是不会有安全问题的。
以后记得别再犯错就行了。
回复