满液式蒸发器是否可以用于大温差小流量机组?
lime1907
lime1907 Lv.3
2014年04月06日 14:18:34
来自于制冷技术
只看楼主

各位,我曾经遇到过这样的问题:机组为螺杆式水冷冷水机组,蒸发器为满液式,冷冻水为28℃进7℃出。机组运行的时候发现蒸发器中冷媒沸腾剧烈、泡沫很多(泡沫几乎到蒸发器的顶部,而真实液位在蒸发器的1/2左右),压缩机液压缩 。开始时分析可能是蒸发器中的冷冻油过多导致泡沫多,从而液压缩。后来回收冷媒后从蒸发器中只放出很少很少的一点冷冻油,几台机组都是这种情况。这是否可以这样认为:冷冻水进出口温差过大,导致传热温差大,冷媒沸腾较普通的小温差机组更为剧烈;加之满液式蒸发器中不可避免的存在冷冻油,从而导致蒸发器中产生非常多的泡沫;这些泡沫和夹杂其中的液态冷媒很容易被吸入压缩机而造成液压缩,影响机组性能?

2014年07月04日 17:04:36
12楼
控制好电子膨胀阀,调节好冷媒流量,保证压缩机不湿压缩。
回复
清水河谷
2017年05月18日 17:20:19
13楼
我认为是进出水温差太大,水流量小,换热不好,不能及时将冷量换出,导致吸气过热度低,从而导致湿压缩,
回复

相关推荐

APP内打开