需要在电梯机房内接三相维修插座 普通插座 普通照明 问下这几个能从电梯配电箱中直接接么
需要在电梯机房内接三相维修插座 普通插座 普通照明 问下这几个能从电梯配电箱中直接接么
2楼
这应该从总配电箱中接出来比较合适.
回复
3楼
机房照明不要从机房配电柜接,其他都可以
回复
4楼
主要考虑电梯负荷的重要性,建议机房内的其它负荷不要在电梯配电箱工取电源。
回复
5楼
只要满足规范要求就可以,从哪儿接,看你自己考虑
回复
6楼
看一下负荷,如果不大的情况下,而你又想方便,可以从总开关的上端引出三相电源单独接个空开(个人观点,仅供参考)
回复
7楼
云飘飘 发表于 2014-4-6 07:23 机房照明不要从机房配电柜接,其他都可以可以的……没有什么硬性规定
回复
8楼
学学习习~·
回复
9楼
井道照明要分开
回复
10楼
23.4.1 机房供电应符合下列规定:
1 机房设备的供电电源的负荷分级及供电要求,应符合本规范第3.2节的规定;
2 供电电源的电能质量应符合本规范第3.4节的规定;
3 机房应根据实际工程情况,预留电子信息系统工作电源和维修电源,电源宜从配电室(间)直接引来;
4 电信间内应留有设备电源,其电源可靠性应满足电子信息设备对电源可靠性的要求;
5 照明电源不应引自电子信息设备配电盘。
回复
11楼
机房照明从其他箱子接
回复