电梯动力供电与电梯机房供电
gzbxdesign2
2014年04月05日 16:20:58
只看楼主

哪种方法更合适:1.设一安装在电梯机房的总箱AP电梯,其一回路AC电梯电动机动力控制箱,其二、三、四回路给轿厢、机房照明插座、电梯井道照明插座等2.无总箱,只有2个箱子:电梯动力箱 和机房照明箱(轿厢、机房照明插座、电梯井道照明插座)

哪种方法更合适:
1.设一安装在电梯机房的总箱AP电梯,其一回路AC电梯电动机动力控制箱,其二、三、四回路给轿厢、机房照明插座、电梯井道照明插座等
2.无总箱,只有2个箱子:电梯动力箱 和机房照明箱(轿厢、机房照明插座、电梯井道照明插座)
免费打赏
hslhwd
2014年04月05日 17:40:05
2楼
第一种好:)
回复
hulitao0104
2014年04月05日 19:57:26
3楼
现在好像都按照第二种来做了。
回复
王农勤
2014年04月05日 20:26:44
4楼
感觉,按照第一种方式来做更好一点.
回复
lingxuct
2014年04月06日 06:32:31
5楼
第二种,且电梯电源需要双电源(切换)。
回复
云飘飘
2014年04月06日 07:17:19
6楼
第一种、第二种都可以,但是机房的照明不要从机房内接
回复
gzbxdesign2
2014年04月12日 12:44:04
7楼
云飘飘 发表于 2014-4-6 07:17 第一种、第二种都可以,但是机房的照明不要从机房内接机房的照明不要从机房内接是什么意思?我只知道照明不能引自电梯动力控制箱
回复
井冈山大仙
2016年09月08日 08:43:57
8楼
一般都是第二种
回复
a396673967
2016年09月08日 10:42:38
9楼
我们都是第一种
回复
林儿122
2016年09月08日 13:03:36
10楼

我们都是第一种
回复

相关推荐

APP内打开