生活给水管材
pengjianliang@co163
2007年09月27日 20:45:10
只看楼主

一栋约80米的住宅楼,地下一层,地上三层为商场,三至二十二层为住宅 生活给水系统管材用什么好呢(立管和平面支管管材是不是有所不同)PPR 还是钢朔管呢排水管材?谢谢!

一栋约80米的住宅楼,地下一层,地上三层为商场,三至二十二层为住宅
生活给水系统管材用什么好呢(立管和平面支管管材是不是有所不同)PPR 还是钢朔管呢
排水管材?
谢谢!
免费打赏
sz012500
2007年09月28日 14:54:49
2楼
首先你得看你所设计的建筑在什么地区了 一般来说给水用PPR管 不易在室外设置 因其易受温度产生形变
下面3层加-1F可以用不锈钢管材 排水PVC-U就可以了 住宅部分看甲方和住户要求 要求高的话可以在小管径处使用镀锌或者铜管 这样性价比比较高
回复
zhong23hua
2007年09月28日 16:15:37
3楼
我刚干过的工程19层,立管用的是钢塑复合管,支管用的是PPR管,排水用的是PVC。
回复
yeleixiaor
2007年09月28日 23:12:19
4楼
同意楼上的
回复
水锤
2007年09月29日 09:40:13
5楼
1.给水
立管:衬塑钢管
支管:PP-R
2.排水:
18F用U-PVC,已经是有点擦边球的味道,如果要用,应该品牌选好一些的。
22F,如果业主不坚持的话,还是建议立管采用铸铁或HDPE,支管采用U-PVC
回复
大勺子
2007年09月29日 10:24:27
6楼

我这边也是
回复
lizaiyuzhangyan
2007年09月29日 11:47:04
7楼
补充一句,地下及地商场应该可以市政直供吧,与楼上分区不同,管材也可以区别对待
回复
hch-1971
2007年09月29日 18:56:07
8楼
生活给水主干管采用钢塑复合管,螺纹连接;支管采用PP-R管,热熔连接。采暖采用镀锌钢管,螺纹连接。污排水立管采用U-PVC螺旋排水管,承插粘接;支管采用U-PVC排水管。雨排水采用镀锌钢管,卡箍连接。消火栓和喷淋管道采用镀锌钢管,小于等于DN80的管道采用螺纹连接,DN100及以上管道采用卡箍连接。
回复
hunterhgh
2007年09月30日 09:53:58
9楼
要根据住宅的定位进行选材,高标准要选好材料,低标准则按常规就可以,否则造价会提升很大的
回复
eqingdigushi
2007年10月03日 23:12:04
10楼
中高档办公楼只有公共卫生间,大家一般用什么给水管材?
回复
wolfak
2008年04月10日 13:04:33
11楼
我认为PPR的管子就可以满足要求,现在PPR的管子发展的很快,完全可以满足生活用水用管的条件,只需要压力等级够就行。
回复

相关推荐