1,引自层应急照明箱,和疏散照明一个回路2,引自层应急照明箱,和疏散照明不同回路3,引自层非消防双电源照明箱,和走道照明(非应急照明)一回路4,引自层非消防双电源照明箱,和走道照明(非应急照明)不同回路5,以上是否自带蓄电池大家是怎么考虑的?其实问题的关键点在于:高层电井的应急照明是消防应急照明还是非消防应急照明?或者说应急照明是否分为消防应急照明和非消防应急照明?
1,引自层应急照明箱,和疏散照明一个回路
2,引自层应急照明箱,和疏散照明不同回路
3,引自层非消防双电源照明箱,和走道照明(非应急照明)一回路
4,引自层非消防双电源照明箱,和走道照明(非应急照明)不同回路
5,以上是否自带蓄电池
大家是怎么考虑的?
其实问题的关键点在于:高层电井的应急照明是消防应急照明还是非消防应急照明?
或者说应急照明是否分为消防应急照明和非消防应急照明?
2楼
引自层应急照明箱,和疏散照明不同回路.
1.如果是双市电,无需自带蓄电池;小区一般都为双(重)电源
2.如果是市电+发电机组,则自带蓄电池,时间不小于10min(用于转换);工厂一般都为市电+发电机组;
3。如果是仅有市电,则自带蓄电池,时间不小于30min。
回复
3楼
按照你说的2设计,带蓄电池
回复
4楼
本帖最后由 gzbxdesign2 于 2014-4-7 18:18 编辑
如果是按照2设计,那是不是每层的电井照明都接在每层的ALE应急照明箱?
高层电井照明是不是应该按照井道竖着供电,就像电梯井道一样,每层的电井照明都在井道里连在一起,若是这样,有2种方式:
1、首层的ALE箱在给本层应急照明供电的同时,引出回路给整个电井应急照明供电
2、使用单电源箱的层配电箱AL在给本层一般照明供电的同时,引出回路给整个电井照明供电(电井照明自带蓄电池以满足电井照明是应急照明的需求)
以上3种方式,哪种更合适?
回复
5楼
不好意思,建筑电气不懂。高层电井照明是什么啊,和电梯井道照明不一样?
回复
6楼
主要是有条规范说,电气竖井和智能化系统竖井应设应急照明灯
我们这里一直都在讨论,这个应急照明
是属于消防系统的备用照明呢?
还是故障检修照明,虽然是应急,但也是检修用的
回复
7楼
是否可采用第4方案
回复
8楼
我也在纠结这个问题,问了两位做设计的。一个说算应急照明,单回路带蓄电池。一个说不算应急照明,消防时候要切断。现在就纠结了。到底算不算啊?我感觉对应的就是第二种 和第四种了,我就郁闷依据规范是啥,就那个 民用建筑设计通则 那个老规范咩?