美的双螺杆机水流故障
qq_1396488120774
2014年04月03日 09:27:58
来自于制冷技术
只看楼主

美的双螺杆空气源冷水机组350KW的主机,最近长期报水断流,检查过了水流开关没问题。水泵工作正常,控制柜电气联动以前用的是中间继电器,后来声音太大,换成了交流接触器,现在触摸开机键主风扇立即通电工作,直接启动,正常情况下开机顺序为,水泵开--然后25%通电,但是这期间需要一段时间,现在就是直接开机请问高手们,这是由于什么原因导致的,求解,谢谢。

美的双螺杆空气源冷水机组350KW的主机,最近长期报水断流,检查过了水流开关没问题。水泵工作正常,控制柜电气联动以前用的是中间继电器,后来声音太大,换成了交流接触器,现在触摸开机键主风扇立即通电工作,直接启动,正常情况下开机顺序为,水泵开--然后25%通电,但是这期间需要一段时间,现在就是直接开机请问高手们,这是由于什么原因导致的,求解,谢谢。
免费打赏
feixh
2014年04月03日 15:11:45
2楼
你的问题出在水泵开后马上启压机,但这时水流量还没有建立起来
回复
qq_1396488120774
2014年04月03日 15:52:47
3楼
feixh 发表于 2014-4-3 15:11 你的问题出在水泵开后马上启压机,但这时水流量还没有建立起来可是主机启动时间很快,关机也是很快,没有以前正常的时候,开机顺序为水泵开–25%通电然后容量指示慢慢递增,机器关机正常为主机卸载-25%通电-关机
回复
iloveki520
2014年04月08日 15:39:46
4楼
应该是换交流接触器的原因吧,正常的启动是:水泵先运作——水流开关检测----正常-------风机启动------压机启动!!!
回复
alkalkk
2014年04月10日 20:48:41
5楼
是不是有人改设置了
回复
zhanren1111
2014年04月13日 17:44:01
6楼
过滤器拆了吗
回复
jiangjunjie4
2014年06月23日 07:29:26
7楼
资料已下,辛苦了,楼主
回复