关于电线电缆穿管
adadadad1111
2014年04月02日 16:58:01
只看楼主

刚接触设计行业。请问什么时候用钢管什么时候用塑料管等。从大基础底板引到弱电机房的接地电线穿什么官好?

刚接触设计行业。请问什么时候用钢管什么时候用塑料管等。从大基础底板引到弱电机房的接地电线穿什么官好?
免费打赏
lingxuct
2014年04月02日 17:03:06
2楼
需要机械强度的用镀锌钢管,单芯电缆通交流的用非导磁材料的保护管,永久性强度的混凝土中可用PVC管,大基础底板引到弱电机房的接地线可用镀锌扁钢(不用穿管),用黄绿双色线时可穿PVC管。
回复
adadadad1111
2014年04月02日 17:07:41
3楼
谢谢:):):):):):):):):)
回复
天下唯吾曹孟德
2014年04月02日 17:09:42
4楼
嗯,版主说的很多了,需要机械强度地方一般包括可能埋设上方过重物的地方,过大车等。室外比如上杆下杆那一段大概2-3米要求是钢管吧
回复
大柿子
2014年04月04日 09:40:36
5楼
我接触的室外基本都是钢管
回复