新手急求助
weibo_1396328194444
2014年04月02日 16:32:26
只看楼主

建筑给水排水设计规范中4.4.3关于建筑内排水管道布置说到排水管道不得穿越卧室具体是什么意思?这里的穿越是什么意思?埋在卧室地下属于穿越吗?还有,阳台上一般都有洗衣机,然后就会有地漏,然后我看到地漏旁边靠墙的地方都有一根立管,平面图上并没有任何横管接到这根立管上,地漏的排水也没有接到该立管上,请问这根立管必须要设置吗?为什么?谢谢大家能给我这个新手解决问题!

建筑给水排水设计规范中4.4.3关于建筑内排水管道布置说到排水管道不得穿越卧室具体是什么意思?这里的穿越是什么意思?埋在卧室地下属于穿越吗?还有,阳台上一般都有洗衣机,然后就会有地漏,然后我看到地漏旁边靠墙的地方都有一根立管,平面图上并没有任何横管接到这根立管上,地漏的排水也没有接到该立管上,请问这根立管必须要设置吗?为什么?谢谢大家能给我这个新手解决问题!
免费打赏
raoysh
2014年04月03日 13:00:31
2楼
不能穿越,管子那么大怎么可能埋地?不设立管,水排到哪去?地漏要接到立管,平面图没有,系统图应该有。
回复
toumingweixiao000
2014年04月03日 14:16:16
3楼
设计规范上的这一条规定,主要是考虑到污水排水横管在卧室上空横穿过或者立管在卧室经过时,如果管道发生渗漏,那么会有粪尿水流到卧室。你想想假设你正在床上高枕而眠做着美梦,突然有这样的液体落到你床上甚至身上头上,是不是恶心到无以复加?
了解了这一规定的具体原因,那么就可以回答你的这一问题了:污水排水管从一层卧室的地下暗埋经过卧室,是可以的,当然,也是不得已而为之,毕竟一旦该污水管坏了要检修,那就不得不把卧室地板挖开,也是够教人恼火的。通常民用住宅的卫生间、厨房都尽量靠外墙,然后排水管就近出户,至少我没见过从一层卧室地下埋管出户的。
至于第二个问题,阳台洗衣机地漏边上那个小圆圈是表示一根排水立管,地漏的支管(通常是DN50或DN75的)接入这个排水立管。平面图上没有画这个支管,不代表没有这个支管,不信你看看系统图吧。
回复
weibo_1396328194444
2014年04月03日 17:05:42
4楼
toumingweixiao0 发表于 2014-4-3 14:16 设计规范上的这一条规定,主要是考虑到污水排水横管在卧室上空横穿过或者立管在卧室经过时,如果管道发生渗 …谢谢啦!我明白了!
回复
weibo_1396328194444
2014年04月03日 17:07:02
5楼
raoysh 发表于 2014-4-3 13:00 不能穿越,管子那么大怎么可能埋地?不设立管,水排到哪去?地漏要接到立管,平面图没有,系统图应该有。谢谢拉!已明白!
回复
z_d_p
2014年04月03日 17:40:57
6楼
小yu少weibo 发表于 2014-4-3 17:05 谢谢啦!我明白了!补充一下,排水噪声也是一个方面,休息时听到“哗哗”排水声似乎更恶心些……