关于发电厂防雷的问题
byebye522
byebye522 Lv.7
2014年04月02日 15:22:52
只看楼主

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620-1997)中第7.1.2条规定:“发电厂的主厂房、主控制室和配电装置室一般不装设直击雷保护装置。”请教各位这几个地方为什么不装设直击雷保护装置?

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620-1997)中第7.1.2条规定:“发电厂的主厂房、主控制室和配电装置室一般不装设直击雷保护装置。”请教各位这几个地方为什么不装设直击雷保护装置?
免费打赏
jianzhudianqic
2014年04月05日 06:55:10
2楼
我也想知道谢谢了
回复
一个兵
2014年04月05日 16:32:28
3楼
是为了防止反击
回复
byebye522
2014年04月08日 13:33:26
4楼
hdjxk 发表于 2014-4-5 16:32 是为了防止反击能具体解释一下吗?
回复
一个兵
2014年04月08日 15:21:03
5楼
雷电的反击现象通常指遭受直击雷的金属体(包括接闪器、接地引下线和接地体),在引导强大的雷电流流入大地时,在它的引下线、接地体以及与它们相连接的金属导体上会产生非常高的电压,对周围与它们连接的金属物体、设备、线路、人体之间产生巨大的电位差,这个电位差会引起闪络。在接闪瞬间与大地间存在着很高的电压,这电压对与大地连接的其他金属物品发生放电(又叫闪络)的现象叫反击。
回复
byebye522
2014年04月10日 16:43:15
6楼
多谢指教!!:D
回复
electricity
2016年07月13日 10:36:10
7楼
那就是说在这些建筑上面不能有接闪器了???那这些建筑得是孤立建筑才行吧,如果在一个大楼的内部,那还不能装,呵呵。
回复
游乐儿123
2016年07月13日 14:19:58
8楼
一个兵 发表于 2014-4-8 15:21 雷电的反击现象通常指遭受直击雷的金属体(包括接闪器、接地引下线和接地体),在引导强大的雷电流流入大地 …
回复

相关推荐

APP内打开