地下室顶板设计的时候为什么不高一点而是回填土?
一万个为什么
2014年04月01日 09:53:51
来自于建筑施工
只看楼主

因为一层管线比较多?

因为一层管线比较多?
免费打赏
qq_1395990778272
2014年04月04日 16:54:02
12楼
是的,原因一,原因二:覆土厚可以折减消防车荷载(活荷载20到36,很大),原因三,种树要土
回复
a16772559
2014年04月05日 20:44:45
13楼
看使用要求,一般地下室顶板上还要做园林绿化什么的。

wx_1660381595104:楼主应该是指室内首层

回复
jordyzhang
2014年05月04日 10:23:28
14楼
amaomaoa 发表于 2014-4-2 14:29 抗浮。。。呵呵赞成这个解释。在工厂建设中,地下室也要覆土,上面可没有什么管道之类的东西,主要是抗浮。当然,对于住宅小区建设,的确还要考虑到上面植树、停车等需要,但那是次要的需求。
回复
wukangbin818
2014年05月11日 10:38:24
15楼
学习了一下!
回复
iio_oii
2014年05月11日 15:49:56
16楼
现浇板设计都是按照均布荷载来的,顶板回填土除了满足各类功能性需要外,还可以有效扩散各类集中力的作用,使顶板受力更接近计算模型。
回复
攻城师49106
2014年05月11日 16:05:05
17楼
学习了。。。
回复
qq_1395990778272
2014年05月12日 13:51:15
18楼
管线,种植,消防车荷载折减,人防荷载折减,有一定的顶板埋入土比较符合嵌固端模型
回复
abc987517506
2014年10月11日 20:40:25
19楼
路过,赚点分,先谢了啊!
回复
zhihaokai
2014年10月20日 14:35:32
20楼
如果是人防地下室,覆土是人防要求
回复
xiaoxiaoqiang132
2014年10月20日 15:00:41
21楼
回复很精彩,学习了