本帖最后由 jiahui6 于 2014-3-27 15:43 编辑 空调用的多了,会出现大大小小的问题。 冷凝器与压缩机出口相通,构成压缩机出口管网特性,直接影响到离心式制冷压缩机的运行工况点。冷凝器运行中产生的故障内容主要有两方面: 1.冷凝压力过高 冷凝压力过高是离心式制冷机运行中常见而又必须排除的主要故障之一。它使得离心式制冷压缩机接近或进入喘振运行区,造成破坏性的影响,必须采取紧急措施或停车,以确保机组的完好无损。
空调用的多了,会出现大大小小的问题。
冷凝器与压缩机出口相通,构成压缩机出口管网特性,直接影响到离心式制冷压缩机的运行工况点。
冷凝器运行中产生的故障内容主要有两方面:
1.冷凝压力过高
冷凝压力过高是离心式制冷机运行中常见而又必须排除的主要故障之一。它使得离心式制冷压缩机接近或进入喘振运行区,造成破坏性的影响,必须采取紧急措施或停车,以确保机组的完好无损。
冷凝压力过高的故障现象常常出现在机组的起动过程中,这是因为在充灌制冷剂过程或机组气密性不严而造成空气、水分或其他不凝结气体进入机组内部,压缩机转动后聚集在冷凝器顶部造成顶部冷凝器压力升高,使得机组因冷凝压力过高保护而停车,造成机组起动失败。
在机组运行中出现的冷凝压力过高现象,往往反映在一下几个方面:
2.冷凝压力过低
这种故障现象常见于压缩机一主电动机的荷载增大的情况。