空调用离心式制冷机组中冷凝器运行中常见故障分析
jiahui6
jiahui6 Lv.6
2014年03月27日 15:43:18
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 jiahui6 于 2014-3-27 15:43 编辑 空调用的多了,会出现大大小小的问题。 冷凝器与压缩机出口相通,构成压缩机出口管网特性,直接影响到离心式制冷压缩机的运行工况点。冷凝器运行中产生的故障内容主要有两方面: 1.冷凝压力过高 冷凝压力过高是离心式制冷机运行中常见而又必须排除的主要故障之一。它使得离心式制冷压缩机接近或进入喘振运行区,造成破坏性的影响,必须采取紧急措施或停车,以确保机组的完好无损。

本帖最后由 jiahui6 于 2014-3-27 15:43 编辑


空调用的多了,会出现大大小小的问题。


冷凝器与压缩机出口相通,构成压缩机出口管网特性,直接影响到离心式制冷压缩机的运行工况点。


冷凝器运行中产生的故障内容主要有两方面:

1.冷凝压力过高

冷凝压力过高是离心式制冷机运行中常见而又必须排除的主要故障之一。它使得离心式制冷压缩机接近或进入喘振运行区,造成破坏性的影响,必须采取紧急措施或停车,以确保机组的完好无损。


冷凝压力过高的故障现象常常出现在机组的起动过程中这是因为在充灌制冷剂过程或机组气密性不严而造成空气、水分或其他不凝结气体进入机组内部,压缩机转动后聚集在冷凝器顶部造成顶部冷凝器压力升高,使得机组因冷凝压力过高保护而停车,造成机组起动失败。

在机组运行中出现的冷凝压力过高现象,往往反映在一下几个方面:


2.冷凝压力过低


这种故障现象常见于压缩机一主电动机的荷载增大的情况。


由于压缩机运行在大流量、小压缩比区域时,冷却水温降低(同时冷却水量过大),压缩机的荷载增大,主电动机功率增大,因而其绕组温度上升。这时的调整方法是将冷却水量减小,使冷却水出口温度提高到规定值以上,或者同时关小压缩机进口导叶开度,降低压缩机荷载。但主要是降低冷却水量,使得冷凝器特性曲线由平坦变得陡些,使得压缩机的工况运行点沿压缩机特性线向小流量、高压缩比、较低功率方向移动。


免费打赏
liling122
2014年03月27日 15:45:38
2楼
好资料,多谢楼主分享
回复
咱家小灯泡
2014年03月27日 16:57:06
3楼
;P感谢楼主分享
回复
hjs918
2014年03月28日 01:47:37
4楼
资料不错,谢谢分享。
回复
vntrty
2014年03月28日 21:20:36
5楼
不错学习,学习!
回复
vntrty
2014年03月28日 21:21:05
6楼
不错学习,学习!
回复
l13951858124
2014年04月02日 11:59:58
7楼
实际情况还要结合具体的机器和现场
回复

相关推荐

APP内打开