我感觉这个做砖混不行,但是领导说不审图,就做砖混就行。用pkpm计算没有超限的。但是根据抗震规范就是不行啊。各位给点意见吧。
我感觉这个做砖混不行,但是领导说不审图,就做砖混就行。用pkpm计算没有超限的。但是根据抗震规范就是不行啊。各位给点意见吧。
12楼
查抗规7.1.2条:7度0.15g,多空砖240时,可建18米、6层高,普通砖可建21米、7层高,但你这属于横墙很少的平面,应该按减两层考虑,也就是多孔砖4层、普通砖5层。
不论是否审图,还是要按规范特别是强制性规定精心设计,不能总睡不着觉呀!
回复
13楼
zhugeguang 发表于 2014-3-31 16:20 查抗规7.1.2条:7度0.15g,多空砖240时,可建18米、6层高,普通砖可建21米、7层高,但你这属于横墙很少的平 …赞同,说的对
回复
14楼
zhugeguang 发表于 2014-3-31 16:20 查抗规7.1.2条:7度0.15g,多空砖240时,可建18米、6层高,普通砖可建21米、7层高,但你这属于横墙很少的平 …赞同,说的对
回复
15楼
zhugeguang 发表于 2014-3-31 16:20 查抗规7.1.2条:7度0.15g,多空砖240时,可建18米、6层高,普通砖可建21米、7层高,但你这属于横墙很少的平 …恩,说的对啊
回复
16楼
还是做底框吧!!!
回复
17楼
横墙连续的不多,不赞成做成砖混结构的。
回复
18楼
楼主,看图你这属于实验楼吧,那就是学校的建筑物啊,乙类建筑 那要求更严格了,本身你这建筑就是横墙很少,总层数5层,总高度你这是18.35米,乙类还得减少一层,总高降低3米,这样看来,你这建筑物层数,总高度全超限啊!这可是强条!
果断改框架吧。说服老板!说服业主!
回复
19楼
按照一层370的墙出图了 ,设计签的是我们领导的名字。
回复