7度0.1g 5层砖混能做吗
结构不好玩
2014年03月27日 14:42:28
来自于砖混结构
只看楼主

我感觉这个做砖混不行,但是领导说不审图,就做砖混就行。用pkpm计算没有超限的。但是根据抗震规范就是不行啊。各位给点意见吧。

我感觉这个做砖混不行,但是领导说不审图,就做砖混就行。用pkpm计算没有超限的。但是根据抗震规范就是不行啊。各位给点意见吧。
免费打赏
结构不好玩
2014年03月27日 14:43:08
2楼
这是标准层,1-5层都一样
回复
shangguanjieok
2014年03月27日 14:48:54
3楼
大跨度房间太多了吧,抗震横墙不满足吧。
回复
结构不好玩
2014年03月27日 15:28:29
4楼
shangguanjieok 发表于 2014-3-27 14:48 大跨度房间太多了吧,抗震横墙不满足吧。我感觉也是啊
回复
结构不好玩
2014年03月27日 15:29:26
5楼
这是2层以上的标准层 ,做底框可行吗 ,甲方很抠 。底框是否比框架节省
回复
amu_2011
2014年03月27日 15:30:40
6楼
看看横墙间距超没?抗规。还有一字墙。我认为不妥啊。。。。。该框架把
回复
结构不好玩
2014年03月27日 15:34:22
7楼
amu_2011 发表于 2014-3-27 15:30 看看横墙间距超没?抗规。还有一字墙。我认为不妥啊。。。。。该框架把本工程横墙间距最大12.260m ,抗规是15m 不超 。
回复
结构不好玩
2014年03月27日 15:35:38
8楼
这是立面图
回复
结构不好玩
2014年03月27日 15:36:46
9楼
这是立面标高
回复
qwer198706
2014年03月27日 17:14:38
10楼
横墙偏少啊,窗洞太多了,咋感觉都不牢靠。
你这个里面有很多墙梁。
如果非要做我建议你一层外墙做370吧。
苦逼啊!
回复
高处能胜寒
2014年03月27日 19:07:30
11楼
不签字就做吧,主要是看下能算的过不。
回复