电气专业偷懒不做楼宇自控,对中央空调的影响有多大
lu0923
lu0923 Lv.4
2007年09月27日 13:00:18
来自于中央空调
只看楼主

一直没怎么研究过自控方面的知识,现在有1个工程,为一幢办公楼,高层,其中1,2层为对外营业及办证场所,设计一套风冷热泵系统,由于面积较大,为2台热泵主机。3层及以上为出租办公,每层设置VRV。现在电气专业偷懒不做楼宇自控系统,请教对我们暖通专业具体影响有多大。笔者只懂些皮毛,怕谈项目时遗漏,请大家指教!

2007年09月27日 14:49:53
2楼
自己做啊!
自己不能就要求主机供应商做!
暖通空调并不非要BAC控制啊!自成体系也行的。
回复
lu0923
2007年09月27日 22:05:39
3楼
恩,咨询过空调主机供应商了,就自控来说,可以做成一个封闭系统,不接入BA。
回复
hubeixp
2007年09月29日 15:26:12
4楼
做一个现场控制器(DDC)就可以了,不必一定要介入BAS系统集中监控.
不过本人你们的甲方也太扣了,作为一个智能化的办公楼,没有楼宇监控系统,也不过去吧
回复