求各位师傅帮看看问题出在哪里
ws200911003216
2014年03月26日 19:45:39
来自于砖混结构
只看楼主

1、基本情况:本人结构新手,所在地区为8度0.2g地区 ,第一次接触砌体结构。原本砌体结构已经基本不再使用了,但是这个小项目是甲方特别要求要用砌体结构。2、遇到的问题:由于使用功能的要求要用大开间,横墙特别少,但是甲方又不愿意用框架结构。在建模计算时梁超筋了,网上查找了下资料,一直没有找到问题的原因,因此,请各位做过砌体结构的师傅帮看看问题出在哪里。3、有图有真相:附上图片及PKPM模型,麻烦大家帮我看看,谢谢大家了。

1、基本情况:
本人结构新手,所在地区为8度0.2g地区 ,第一次接触砌体结构。原本砌体结构已经基本不再使用了,但是这个小项目是甲方特别要求要用砌体结构。
2、遇到的问题:
由于使用功能的要求要用大开间,横墙特别少,但是甲方又不愿意用框架结构。在建模计算时梁超筋了,网上查找了下资料,一直没有找到问题的原因,因此,请各位做过砌体结构的师傅帮看看问题出在哪里。
3、有图有真相:
附上图片及PKPM模型,麻烦大家帮我看看,谢谢大家了。

梁计算.PNG


梁计算2.PNG


超筋梁.PNG

8176201f0be086d293c7.zip
3.2 MB
立即下载
免费打赏
高处能胜寒
2014年03月26日 21:52:36
2楼
8度区,6层的住宅都要做成剪力墙结构,框架柱子都要很大才行,更别说砌体结构了!!所以说,又想省钱,又不想违背规范,是很难做到的。
回复
ws200911003216
2014年03月27日 08:21:57
3楼
高处能胜寒 发表于 2014-3-26 21:52 8度区,6层的住宅都要做成剪力墙结构,框架柱子都要很大才行,更别说砌体结构了!!所以说,又想省钱,又不 …是啊,纠结的很啊!这个小项目只有两层,砌体的抗震验算和受压验算都通过了,只是梁计算的时候很纠结。网上有人说可以用PK计算,那种方法我也试过了,那样计算出来的梁的底部跨中配筋也就1200左右。所以,现在都不知道该怎么办了,能否请教“高处能胜寒”师傅:如果按砌体结构考虑,梁的计算究竟该怎样算?(本人第一次接触砌体结构,还请不要见笑。)
回复
求索
2014年03月27日 09:21:28
4楼
本来就是个砌体结构,你要整体算,刚度不知道怎样分配了,还是手核一下算了
回复
wuxie1989
2014年03月27日 10:44:22
5楼
中间200*400的梁可以不要 再把主梁改成300*750
回复
黑毛衣free
2014年03月27日 10:59:00
6楼
本帖最后由 黑毛衣free 于 2014-3-27 11:43 编辑

带我的师傅是让我用结构板块来算梁的,我帮你算了一下,基本没问题
你有根梁是托墙梁,建议你还是再考虑下
你的1楼楼板恒载是1,感觉小了
楼梯的梯梁建议建进模型,要不你楼梯间的荷载传递有问题
回复
ws200911003216
2014年03月27日 12:38:47
8楼
求索 发表于 2014-3-27 09:21 本来就是个砌体结构,你要整体算,刚度不知道怎样分配了,还是手核一下算了谢谢,实在是不行的话估计得考虑手算了。
回复
ws200911003216
2014年03月27日 12:40:38
9楼
wuxie1989 发表于 2014-3-27 10:44 中间200*400的梁可以不要 再把主梁改成300*750好的,谢谢,我试试。但是做到600高的梁建筑就已经觉得有点高了,我再沟通下看看。
回复
laditsky
2014年03月27日 12:41:11
10楼
为什么我看你的结果是正常的
回复
ws200911003216
2014年03月27日 12:51:02
11楼
黑毛衣free 发表于 2014-3-27 10:59 带我的师傅是让我用结构板块来算梁的,我帮你算了一下,基本没问题你有根梁是托墙梁,建议你还是再考虑下 …太感谢黑毛衣了,讲得这么详细。那么,1、用结构模块SATWE算梁的时候需不需要调整梁的支座,因为看网上有人说:“SATWE里计算时梁端是按固接整体计算的,计算结构可能有一定误差,不建议采用。”2、那根托墙的梁是避免不了了,因为甲方定的方案。3、楼板恒载取1,是考虑了甲方的装修意愿:他们只做简单的抹灰处理,不做地砖、吊顶等等。4、模型中的梯梁我会尽量完善的。最后,真的还要说声感谢,讲的这么认真。
回复
ws200911003216
2014年03月27日 12:55:53
12楼
laditsky 发表于 2014-3-27 12:41 为什么我看你的结果是正常的不会吧!?意思是你的模型里显示梁没有超筋?可否截个图?