1、基本情况:本人结构新手,所在地区为8度0.2g地区 ,第一次接触砌体结构。原本砌体结构已经基本不再使用了,但是这个小项目是甲方特别要求要用砌体结构。2、遇到的问题:由于使用功能的要求要用大开间,横墙特别少,但是甲方又不愿意用框架结构。在建模计算时梁超筋了,网上查找了下资料,一直没有找到问题的原因,因此,请各位做过砌体结构的师傅帮看看问题出在哪里。3、有图有真相:附上图片及PKPM模型,麻烦大家帮我看看,谢谢大家了。
1、基本情况:
本人结构新手,所在地区为8度0.2g地区 ,第一次接触砌体结构。原本砌体结构已经基本不再使用了,但是这个小项目是甲方特别要求要用砌体结构。
2、遇到的问题:
由于使用功能的要求要用大开间,横墙特别少,但是甲方又不愿意用框架结构。在建模计算时梁超筋了,网上查找了下资料,一直没有找到问题的原因,因此,请各位做过砌体结构的师傅帮看看问题出在哪里。
3、有图有真相:
附上图片及PKPM模型,麻烦大家帮我看看,谢谢大家了。
13楼
ws200911003216 发表于 2014-3-27 12:55 不会吧!?意思是你的模型里显示梁没有超筋?可否截个图?在satwe里面看的
回复
14楼
ws200911003216 发表于 2014-3-27 12:51 太感谢黑毛衣了,讲得这么详细。那么,1、用结构模块SATWE算梁的时候需不需要调整梁的支座,因为看网 …对于1,可以在特殊构件里面,对砌体不能提供足够约束的梁点铰接来实现,我觉得我也是新手,大家一起进步
回复
15楼
可以手核算一下,梁截面适当增大,梁下面可以考虑做梁垫或者扶壁柱
回复
16楼
谢谢分享。。。。
回复
17楼
用SATWE计算砌体结构梁的时候,梁的梁端设为铰接再计算
回复
18楼
不错的资料,感谢分享
回复
19楼
只能让他找私人的小公司做了,不能担责任啊。8度区。
回复
20楼
都用砌体结构里面的混凝土构件三维计算算砌体和底框
回复
21楼
建议拖墙梁上面不要设圈梁,按照梁来考虑,这样下面的拖墙梁上就不会有屋面传来的荷载了,上面的墙当荷载输入,8度区地震力大所以算出梁配筋超筋,可以考虑手算梁
回复
22楼
砌体结构的梁以前都是手算的,但是现在这个版本的pkpm算的弯矩还是可以的,相对准确一点,照着pkpm的弯矩查《计算手册》也还听方便
回复