首先说明下,我在暖通这行混过一点时间,对暖通这一江湖可以说是涉及不深,很多的道道是一知半解,虽然如此但因兴趣原因,我在本话题上是下了功夫,有些可能说的不对,望大家退指正,对我来说是个学习和受教。 这个话题有些大,也不知从何说起,前不久看到一帖,感觉乱七八糟,看得是雾里云里,当然也许是我没学到相关的东西,所以看不懂,我现就拿它来开说吧。http://bbs.co188.com/thread-8849944-1-1.html
这个话题有些大,也不知从何说起,前不久看到一帖,感觉乱七八糟,看得是雾里云里,当然也许是我没学到相关的东西,所以看不懂,我现就拿它来开说吧。http://bbs.co188.com/thread-8849944-1-1.html,如图1,
我不明白的是他的 最大小时耗热量 Q2 计算方式是从何来,绕那么大湾,结果是正确的,但奇怪是他却不按正确的计算结果去选型,假如用热水量是全天24小时均匀的话,只要选个机组小时产热水 大于 平均用水量的就够了。
何谓 最大小时耗热量3.34,这就是标示制热量是24小时平均用水热量的3.34倍。
如该帖中96个床位按帖中给出的用量,只有接近16吨的用水量,按冬天的计算机组的制热量16000/24*(55-5)/860=38.8KW,只要大于等于38.8KW,就够了,(这种状况是在24小时的平均用水的情况下)直于水箱选多大无所谓,要想开机平繁就选小的,想要开机不平繁就选大的,如现就选个制热量40KW的机组看,具体细节请看图上的标示。