1、室外消火栓的数量是怎么确定的?规范的前后解释不一致啊?是按室外流量确定的?还是室内外流量之和,在加上水泵接合器的数量确定的?还有就是,规范后面解释说“一般情况下,室外消火栓应有个备用的”,那是不是还得在计算的数量上再加上1那?2、在做单体建筑的时候,图纸和说明里面,用不用体现出室外消火栓的布置呢?
1、室外消火栓的数量是怎么确定的?规范的前后解释不一致啊?是按室外流量确定的?还是室内外流量之和,在加上水泵接合器的数量确定的?还有就是,规范后面解释说“一般情况下,室外消火栓应有个备用的”,那是不是还得在计算的数量上再加上1那?
2、在做单体建筑的时候,图纸和说明里面,用不用体现出室外消火栓的布置呢?
2楼
可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)
8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定:
1 室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60m 时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;
2 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外。距罐壁15m 范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;
3 室外消火栓的间距不应大于120m;
4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓;
5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;
6 室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1 个DN150 或DN100 和2 个DN65 的栓口。采用室外地下式消火栓时,应有DN100 和DN65 的栓口各1 个。寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施;
7 消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m;
8 工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60m。当工艺装置区宽度大于120m 时,宜在该装置区内的道路边设置消火栓。
回复
3楼
补充一下哈,我说的是高层建筑的室外消火栓
回复