高层室外消火栓布置
zhxln1981
zhxln1981 Lv.5
2014年03月26日 08:54:47
只看楼主

1、规范规定:高层建筑的室外消火栓布置是沿着建筑物外墙均匀布置,且成环状。现在我有个问题,就是这个“沿着建筑物外墙”是指一个高层单体建筑物,还是整个小区建筑物啊?“成环状”是不是每栋高层单体都是单独能成环状,还是怎的说就小区管网是环状就行啊?2、再个就是,室外消火栓的数量到底是怎么算的,我看规范的前后解释不一致啊。有点懵!求解啊!

1、规范规定:高层建筑的室外消火栓布置是沿着建筑物外墙均匀布置,且成环状。现在我有个问题,就是这个“沿着建筑物外墙”是指一个高层单体建筑物,还是整个小区建筑物啊?“成环状”是不是每栋高层单体都是单独能成环状,还是怎的说就小区管网是环状就行啊?
2、再个就是,室外消火栓的数量到底是怎么算的,我看规范的前后解释不一致啊。有点懵!
求解啊!
免费打赏
pangjiang27
2014年03月26日 09:37:32
2楼
1、整个小区。沿消防环形车道均布。消防车到不了的地方,设置也没用哇
2、每个栓10--15L/s,总用水量除10,不少于这个数。
但间距不大于120m。水泵结合器另设室外栓对应。
回复
zhxln1981
2014年03月26日 09:40:42
3楼
总水量是室内、外加一起的吗?
回复
zhxln1981
2014年03月26日 09:44:05
4楼
高层的室外消火栓距离建筑物不宜小于5m,不宜大于40m,如果我大于40m的话还需要在增加室外消火栓吗?还是说,我只要在保护半径范围内就行?
回复
pangjiang27
2014年03月26日 11:33:37
5楼
1、仅室外。
2、保护半径内,120m间距内,消防车道附近。
注:距路边不大于2m(意思:近点人员易发现,远了也不方便接驳消防车)
距离建筑物不宜小于5m(意思:建筑物着火了,在门窗洞口附近有火舌出来;或玻璃幕墙、窗的破碎,则下“玻璃雨”----故远离建筑物)
不宜大于40m(主要应该是考虑消防车的接驳问题。如同室外栓距离水泵结合器距离宜15-40m。)
回复
王农勤
2014年03月26日 16:19:20
6楼
保护半径不大于150米。
回复
小天下
2014年03月27日 07:35:04
7楼
进来学习一下
回复
北方的狼999
2014年03月27日 07:36:06
8楼
这是最基本的呀。
回复
北方的狼999
2014年03月27日 07:36:51
9楼
pangjiang27 发表于 2014-3-26 11:33 1、仅室外。2、保护半径内,120m间距内,消防车道附近。注:距路边不大于2m(意思:近点人员易发现,远 …已经够多的回复了
回复
北方的狼999
2014年03月27日 07:37:30
10楼
wangnongqin2013 发表于 2014-3-26 16:19 保护半径不大于150米。不过学习一下也好
回复
北方的狼999
2014年03月27日 07:38:46
11楼
zhxln1981 发表于 2014-3-26 09:40 总水量是室内、外加一起的吗?再有一个主要的没有提到,就是消火栓一定要在容易看到的地方
回复

相关推荐