弱电受强电干扰到底有多大?
sdqhf
sdqhf Lv.3
2014年03月25日 23:10:09
只看楼主

本帖最后由 sdqhf 于 2014-3-25 23:12 编辑 在规范中,强弱电插座间距为300mm~500mm,但现实施工中,多数强弱电插座都是紧贴在一起,且在验收时有被忽略,发现质监单位很少提这个问题。我曾用电视线试了一下,采用塑料线槽敷设的电视线路,在距用户配电箱(明装,金属外壳)约10cm~12cm时,电视机无信号;当加大到20cm左右时,信号恢复。有人说,当弱电线路(含电话、网络、电视等)采用屏闭线时,强弱电插座可紧贴在一起,完全不受影响。

本帖最后由 sdqhf 于 2014-3-25 23:12 编辑

在规范中,强弱电插座间距为300mm~500mm,但现实施工中,多数强弱电插座都是紧贴在一起,且在验收时有被忽略,发现质监单位很少提这个问题。

我曾用电视线试了一下,采用塑料线槽敷设的电视线路,在距用户配电箱(明装,金属外壳)约10cm~12cm时,电视机无信号;当加大到20cm左右时,信号恢复。

有人说,当弱电线路(含电话、网络、电视等)采用屏闭线时,强弱电插座可紧贴在一起,完全不受影响。

在施工中,强弱电插座间距是否要按30cm~50cm执行?
希望各位给下自己的想法,大家讨论下,谢谢!

免费打赏
wangyuhua917
2014年03月28日 09:07:11
33楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
阿米尔汗
2014年03月28日 10:44:14
34楼
。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
hk114390
2014年03月28日 10:48:20
35楼
带p的屏蔽线也没有用吗?
回复
lock1lock
2014年03月28日 10:50:06
36楼
离得近了 会有干扰
回复
xiaoxiapmei
2014年03月28日 10:53:14
37楼
现在电视和电源都做在一块面板上了,怎么理解
回复
喜乐
2014年03月28日 11:13:42
38楼
有道理!学习了!实践出真知!
回复
hubenji
2014年03月28日 13:45:11
39楼
信号线 一般用屏蔽线,用不受影响,,至于规定就不清楚了
回复
yuanzhang0426
2014年03月28日 17:45:18
40楼
我觉得没什么影响,用网线在380V高压线下过线,照样能用网络摄像机
回复
johnwang930
2014年03月28日 21:02:19
41楼
通常视频线有屏蔽线会好些,但还是会有些干扰,只是没对比你感觉不到而已。
回复
dqzj1999
2014年03月28日 23:45:54
42楼
一般为20cm就可以了,大多数家庭都是靠在一起的,也没发生什么问题。主要是验收能够通过。
回复

相关推荐