本帖最后由 sdqhf 于 2014-3-25 23:12 编辑 在规范中,强弱电插座间距为300mm~500mm,但现实施工中,多数强弱电插座都是紧贴在一起,且在验收时有被忽略,发现质监单位很少提这个问题。我曾用电视线试了一下,采用塑料线槽敷设的电视线路,在距用户配电箱(明装,金属外壳)约10cm~12cm时,电视机无信号;当加大到20cm左右时,信号恢复。有人说,当弱电线路(含电话、网络、电视等)采用屏闭线时,强弱电插座可紧贴在一起,完全不受影响。
在规范中,强弱电插座间距为300mm~500mm,但现实施工中,多数强弱电插座都是紧贴在一起,且在验收时有被忽略,发现质监单位很少提这个问题。
我曾用电视线试了一下,采用塑料线槽敷设的电视线路,在距用户配电箱(明装,金属外壳)约10cm~12cm时,电视机无信号;当加大到20cm左右时,信号恢复。
有人说,当弱电线路(含电话、网络、电视等)采用屏闭线时,强弱电插座可紧贴在一起,完全不受影响。
在施工中,强弱电插座间距是否要按30cm~50cm执行?
希望各位给下自己的想法,大家讨论下,谢谢!