本帖最后由 sdqhf 于 2014-3-25 23:12 编辑 在规范中,强弱电插座间距为300mm~500mm,但现实施工中,多数强弱电插座都是紧贴在一起,且在验收时有被忽略,发现质监单位很少提这个问题。我曾用电视线试了一下,采用塑料线槽敷设的电视线路,在距用户配电箱(明装,金属外壳)约10cm~12cm时,电视机无信号;当加大到20cm左右时,信号恢复。有人说,当弱电线路(含电话、网络、电视等)采用屏闭线时,强弱电插座可紧贴在一起,完全不受影响。
本帖最后由 sdqhf 于 2014-3-25 23:12 编辑
在规范中,强弱电插座间距为300mm~500mm,但现实施工中,多数强弱电插座都是紧贴在一起,且在验收时有被忽略,发现质监单位很少提这个问题。
我曾用电视线试了一下,采用塑料线槽敷设的电视线路,在距用户配电箱(明装,金属外壳)约10cm~12cm时,电视机无信号;当加大到20cm左右时,信号恢复。
有人说,当弱电线路(含电话、网络、电视等)采用屏闭线时,强弱电插座可紧贴在一起,完全不受影响。
在施工中,强弱电插座间距是否要按30cm~50cm执行?
希望各位给下自己的想法,大家讨论下,谢谢!
12楼
很多都是放一起吧
回复
13楼
我曾用电视线试了一下,采用塑料线槽敷设的电视线路,在距用户配电箱(明装,金属外壳)约10cm~12cm时,电视机无信号;当加大到20cm左右时,信号恢复。
干扰真的有这么大吗
回复
14楼
肯定有干扰,规范规定强弱电间距150~200mm,是有道理的
回复
15楼
tune36 发表于 2014-3-27 07:47 我曾用电视线试了一下,采用塑料线槽敷设的电视线路,在距用户配电箱(明装,金属外壳)约10cm~12cm时,电 …是的,电视是最易受干扰。
回复
16楼
兵长 发表于 2014-3-26 19:51 我曾用电视线试了一下,采用塑料线槽敷设的电视线路,在距用户配电箱(明装,金属外壳)约10cm~12cm时,电视 …是的,电视是最易受干扰。
回复
17楼
图集上的距离一规范的距离不一致,不竟图集不是规范,图集只是表示一种做法。
回复
18楼
sdqhf 发表于 2014-3-27 09:27 是的,电视是最易受干扰。电视无信号 是不是有点夸张啊?最多是模糊呗
回复
19楼
对于强弱电插座这块的规范、图集都是哪本?到底是100mm~120mm还是300mm~500mm。那强电与强电插座,弱电与弱电插座又是多少间距?
回复
20楼
路过学习了:victory:
回复
21楼
无论家装公装插座紧贴一起的多的是,没有楼主说的这样严重,楼主说的是弱电线路距离配电箱较近的问题吧
回复