2楼
第一张,导线没分颜色,开关没装隔弧片,B相铜牌热缩管颜色错误;刀开关和断路器的安装梁强度不够,刀开关分合闸时容易变形,断路器分合闸时震动太大
第二张,垂直母排过大,不能用绝缘子支撑,应用母线框,运输当中绝缘子很容易断,母排没镀锡
第三张有一、二张同样的问题
第四张、第五张,ABC三相导线没分颜色,只要相序接错一根线就短路;总开关出线端应做汇流排分线,多根导线不能压在一个铜端头当中;零地排没有贴标识,零线要用蓝色导线
回复
3楼
我觉得能够施工到这样还是可以的。
回复
4楼
第一张,铜排有点浪费;
第2、3张,双投刀闸接发电机侧与负载侧距离太近,负载侧母排装的不太科学;
第4、6张,微断开关排列太紧,散热会变差。
回复
5楼
学习了,谢谢分享!!
回复
6楼
第一张母线B相绝缘用蓝色就错了。
回复
7楼
kxmhanbing 发表于 2014-3-25 22:01 第一张,导线没分颜色,开关没装隔弧片,B相铜牌热缩管颜色错误;刀开关和断路器的安装梁强度不够,刀开关分 …谢谢指点