大家看看这些箱子做的怎么样
平平淡淡0
2014年03月25日 17:27:09
只看楼主
JPG_FILE0025.CHK.JPG JPG_FILE0020.CHK.JPG JPG_FILE0021.CHK.JPG JPG_FILE0023.CHK.JPG JPG_FILE0024.CHK.JPG

JPG_FILE0020.CHK.JPG


JPG_FILE0021.CHK.JPG


JPG_FILE0023.CHK.JPG


JPG_FILE0024.CHK.JPG


JPG_FILE0025.CHK.JPG

免费打赏
kxmhanbing
2014年03月25日 22:01:46
2楼
第一张,导线没分颜色,开关没装隔弧片,B相铜牌热缩管颜色错误;刀开关和断路器的安装梁强度不够,刀开关分合闸时容易变形,断路器分合闸时震动太大
第二张,垂直母排过大,不能用绝缘子支撑,应用母线框,运输当中绝缘子很容易断,母排没镀锡
第三张有一、二张同样的问题
第四张、第五张,ABC三相导线没分颜色,只要相序接错一根线就短路;总开关出线端应做汇流排分线,多根导线不能压在一个铜端头当中;零地排没有贴标识,零线要用蓝色导线
回复
云飘飘
2014年03月26日 06:42:22
3楼
我觉得能够施工到这样还是可以的。
回复
lingxuct
2014年03月26日 08:21:27
4楼
第一张,铜排有点浪费;
第2、3张,双投刀闸接发电机侧与负载侧距离太近,负载侧母排装的不太科学;
第4、6张,微断开关排列太紧,散热会变差。
回复
xzl
2014年03月26日 08:49:38
5楼
学习了,谢谢分享!!
回复
智库
2014年03月26日 09:27:01
6楼
第一张母线B相绝缘用蓝色就错了。
回复
平平淡淡0
2014年03月26日 13:21:02
7楼
kxmhanbing 发表于 2014-3-25 22:01 第一张,导线没分颜色,开关没装隔弧片,B相铜牌热缩管颜色错误;刀开关和断路器的安装梁强度不够,刀开关分 …谢谢指点
回复
cstvincent
2014年03月30日 22:55:41
8楼
最后张主开关到底压了多少根线呀
回复
向天索要1度电
2014年04月07日 13:09:22
9楼
kxmhanbing 发表于 2014-3-25 22:01 第一张,导线没分颜色,开关没装隔弧片,B相铜牌热缩管颜色错误;刀开关和断路器的安装梁强度不够,刀开关分 …我就喜欢听反面的声音,学习了,不错。
回复