关于住宅同层排水清扫口设置问题
weibo_1395724957372
2014年03月25日 13:26:01
只看楼主

现在在一个项目上做卫生间同层排水有人提出按规范排水管有3个以上受水口时应设清扫口请问这个清扫口有必要设吗依据是什么还有清扫口下面必须用两个45度弯头吗

现在在一个项目上做卫生间同层排水
有人提出按规范排水管有3个以上受水口时应设清扫口
请问这个清扫口有必要设吗
依据是什么
还有清扫口下面必须用两个45度弯头吗
免费打赏
煮酒
2014年03月25日 14:02:11
2楼
清扫口是连接4个及4个以上大便器的塑料管,或者是水流偏转角大于45°的情况下。
清扫口一般为2个45°弯头或1个斜三通+1个45°弯头~
回复
做个好爸爸
2014年03月25日 16:56:40
3楼
遇到问题先自己查规范
回复
胡子渣
2014年03月26日 14:31:32
4楼
住宅的卫生间设置同层排水,一般没有必要设置清扫口。提这个要求的人的意愿是好的,但是不现实!
回复
mercury211
2014年03月26日 15:07:45
5楼
多看看规范,同为新人,慢慢学习中
回复
夜神丶月
2014年03月26日 15:43:02
6楼
规范上有这个规定
回复
yy764039341
2014年03月26日 19:06:30
7楼
这个规范上会有的、、、、、、
回复
杜钧
2014年03月27日 07:57:14
8楼
规范是规范,可实际清扫口有什么用呢,施工时高低不好掌握,真堵的时候也用不上。
回复
qq_1395211683758
2014年03月27日 08:37:18
9楼
路过学习下
回复
gyyongchao
2014年03月27日 08:44:19
10楼
路过,学习一下
回复
季利
2014年03月27日 09:05:29
11楼
住宅卫生间按照规范可不做清扫口。
回复

相关推荐

APP内打开