关于SATWE中梁配筋数据问题
mingleiking
mingleiking Lv.11
2014年03月25日 10:33:09
只看楼主

我们平常配筋是直接参考G0.6-0.5的结果配筋,还是需要在此基础上加上受扭箍筋的面积 VT1-0.1中的0.1,此处的0.1是受扭箍筋沿周边的单肢箍面积,若陪双肢箍,是不是需要加0.2,即最终配筋结构取G0.8-0.7?求探讨,不吝赐教

我们平常配筋是直接参考G0.6-0.5的结果配筋,还是需要在此基础上加上受扭箍筋的面积 VT1-0.1中的0.1,此处的0.1是受扭箍筋沿周边的单肢箍面积,若陪双肢箍,是不是需要加0.2,即最终配筋结构取G0.8-0.7?

求探讨,不吝赐教
免费打赏
mingleiking
2014年03月25日 10:42:30
2楼
pkpm自动生成的梁图里面是只考了G 第一行的结果
回复
mingleiking
2014年03月25日 11:36:02
3楼
.........
回复
huno612135
2014年03月25日 13:19:52
4楼
有扭矩的加抗扭腰筋,这个和箍筋没啥关系
回复
mingleiking
2014年03月25日 13:44:33
5楼
我爱小葵 发表于 2014-3-25 13:19 有扭矩的加抗扭腰筋,这个和箍筋没啥关系我指的是,抗扭箍筋,不是受扭纵筋,
回复
jinnandashi
2014年03月25日 14:03:25
6楼
PKPM说明书里解释计算结果已经考虑抗扭箍筋,所以不用叠加
回复
mingleiking
2014年03月25日 14:29:12
7楼
jinnandashi 发表于 2014-3-25 14:03 PKPM说明书里解释计算结果已经考虑抗扭箍筋,所以不用叠加说明书里面没说考虑,说的是抗剪箍筋和剪扭箍筋的较大值,剪扭与抗扭是否一样
回复
pfh901
2014年03月25日 15:02:36
8楼
六楼说的有道理:lol
回复
mingleiking
2014年03月25日 15:35:09
9楼
mingleiking 发表于 2014-3-25 14:29 说明书里面没说考虑,说的是抗剪箍筋和剪扭箍筋的较大值,剪扭与抗扭是否一样这样也可以说得过去,pkpm自动出图的梁图里面是跟你说的一致
回复
163zhs
2014年03月25日 17:56:00
10楼
PKPM说明书里解释计算结果已经考虑抗扭箍筋,所以不用叠加
回复
liqiang69126
2014年03月26日 08:42:25
11楼
这个问题,我正好前两天刚仔细查过资料,包括论坛里早就有过类似帖子,你可以查查。其实G0.6-0.5,它已经考虑了抗扭箍筋了。SATWE说明书中,说的是抗扭箍筋和剪扭箍筋的较大值。因此,你配箍筋时,只要满足G0.6-0.5即可。比如,我们配C8@100/200,就满足G0.6-0.5了,但同时得复核下,是否满足VT1-0.1中的0.1,这个0.1就是周边抗扭所要满足的单只箍的面积,显然,C8是满足的。