有一水箱用6根380V的电加热管加热,电加热管采用三角形接法。开关采用4P的漏电保护器,上端接三相火线一根零线,下端只接了三相火线,水箱未接地线。因其他原因拆除出水管感觉有漏电,后检查为两个加热管坏,现用4个加热管加热。请问为什么漏电保护器不动作,还有这样接法对吧,要不要更换成3P的保护器,地线是否一定要接?谢谢
有一
水箱用6根380V的电加热管加热,电加热管采用三角形接法。开关采用4P的漏电保护器,上端接三相火线一根零线,下端只接了三相火线,水箱未接地线。因其他原因拆除出水管感觉有漏电,后检查为两个加热管坏,现用4个加热管加热。请问为什么漏电保护器不动作,还有这样接法对吧,要不要更换成3P的保护器,地线是否一定要接?谢谢
2楼
加热管采用三角形联结,供电电源380V时用3P漏保。采用星形联结,供电380时用4P漏保。无论用哪种联结方式,水箱外壳必须要可靠接地,且此PE线不允许经过任何开关原件。
回复
3楼
漏电保装置动作的条件是检测到漏电电流大于或等于漏电保护装置的设定漏电电流。如果达不到额定的漏电动作电流,一般都不会动作跳闸,除非你的漏电保护装置失效。
你感觉到有漏电,其漏电电流不一定就会达到漏电保护装置的额定漏电动作电流。人对于5mA左右的漏电电流就有麻的感觉,有些敏感的人甚至对3mA以下的感应电都会有强烈的反应。
因此,你要对你所感觉到的漏电到底有多大的漏电电流进行确认,是否达到漏电保护装置的设定值,以此来判断是漏电保护装置是否有故障(也可按试验按钮来确定好坏)。
回复
4楼
那我这种接法和选型是否正确?
回复
5楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2014-4-4 21:29 编辑
380V加热管角形连接,4P漏保全进4线,下用三相这种接法没有错,但水箱不接地就错了。
现在你4条380V加热管并联单相380V供电,4P漏保下使用两条相线也可以,但三相不平衡就不太好。
(以上表述采用行话,不懂不要见怪!)
回复
6楼
确实如此,我测三相电流,有大有小。谢了
回复
7楼
lsc19590714 发表于 2014-3-30 15:37 加热管采用三角形联结,供电电源380V时用3P漏保。采用星形联结,供电380时用4P漏保。无论用哪种联结方式,水 …同样楼上的,如果你的水箱没有接地,即悬空安装,那出现相间的漏电时,漏保是不动作的。因为这时候发生的是相间漏电而非相地漏电!这种相间的漏电根据目前的漏电断路器的动作原理,它是不动作的。因为没有产生剩余电流!相间的漏电,从一相,漏到另一相,或者和水箱等电位,不产生剩余电流。你虽然用了四极的漏保,但是由于负载是三角形接法,N线没有接,其作用相当于三极漏保的效果。
回复
8楼
一般用星形接法,中性线(N)引出,用4P漏电开关。也可三角形接法,无中性线〈N>引出,用3P漏电开关。但无论用哪种接线方式,PE线(水箱外壳)必须有可靠连接,这是不容置疑的。且PE线上不允许串联开关。
回复
9楼
我有两个水箱,中间水管连接,装接地线时只接一个水箱可以吗?(因两个水箱这间用水管连接)。
回复
10楼
zyq619 发表于 2014-5-6 18:07 我有两个水箱,中间水管连接,装接地线时只接一个水箱可以吗?(因两个水箱这间用水管连接)。不行,必须两个分别接地。
回复
11楼
两个水箱外壳应分别接PE线,且接点处无电阻、牢固可靠。导线截面符合要求。
回复