:吊筋的作用是将梁下部受的集中力传到上部,故梁上柱和梯柱位置处是不需要设置吊筋的。这个是省图的原话,请问这句话对么??
:吊筋的作用是将梁下部受的集中力传到上部,故梁上柱和梯柱位置处是不需要设置吊筋的。这个是省图的原话,请问这句话对么??
2楼
概念是对的!支持!
回复
3楼
这句话不全对,抗剪算不过就要加
回复
4楼
就是,如果该处集中力过大,箍筋抗剪验算不满足就应设吊筋。
回复
5楼
对的,这个要从混凝土受力的原理上考虑。
为什么设置吊筋和附加钢筋?
主次梁相交处,次梁负弯矩造成次梁端开裂,所以次梁梁端的剪力是通过受压区传递给主梁;这样次梁的力一定位于主梁的下部,主梁会在主拉应力下出现八字形的裂缝,造成底部的脱落。
特殊情况有哪些?
主梁比次梁高好多倍的情况,自然不需要设置吊筋和附加钢筋,因为不存在出现八字形裂缝的可能;
还有次梁比主梁高,或者次梁位于主梁以下,必须设吊筋!!!
回复
6楼
长知识了。。
回复
7楼
认同审图的意见,平时也是这样处理的
回复
8楼
fan_tesi 发表于 2014-3-24 18:50 对的,这个要从混凝土受力的原理上考虑。为什么设置吊筋和附加钢筋?主次梁相交处,次梁负弯矩造成次梁 …谢谢,好心人
回复
9楼
5楼完全正确。
回复
10楼
乱说,投诉他
回复
11楼
范胖工作室 发表于 2014-3-24 18:50 对的,这个要从混凝土受力的原理上考虑。为什么设置吊筋和附加钢筋?主次梁相交处,次梁负弯矩造成次梁 …谢谢!!受教了
回复