车库可以做地暖吗?
fight6666
fight6666 Lv.3
2007年09月27日 10:38:54
来自于采暖供热
只看楼主

现有一小工程,其他都为60~~50地暖采暖,可还有一车库也需采暖,请问是否可以采用地暖?如果可以应采取如何相应的措施!!

现有一小工程,其他都为60~~50地暖采暖,可还有一车库也需采暖,请问是否可以采用地暖?如果可以应采取如何相应的措施!!
免费打赏
fight6666
2007年09月27日 10:44:05
2楼
在线等~~~各位暖友,请多指教!
回复
zhaoguangbin
2007年09月27日 13:41:41
3楼
为什么非要用地暖,用热风采暖不行吗?

回复
yeyu135
2007年09月28日 06:52:52
4楼
可以做。
注意:
1、距车入口1米处不盘管。
2、管间距350-400毫米。
3、单独一路供车库,可调温,温度不高于10℃。
4、填充层厚度不低于40毫米(绝热层上)。
5、地面层下铺设钢网φ3×100×100。
6、采用防滑地面层。
回复
fight6666
2007年09月28日 17:16:53
5楼
哦 谢谢啊 !
回复
fight6666
2007年09月28日 17:18:45
6楼
3楼的哥们,热风采暖与暖气片采暖哪个比较经济一些啊
回复
xbhforward
2007年10月09日 17:19:48
7楼
如果是北方要考虑车辆的启动所需温度,如果太冷,车停着里面的水可能冻了,所以要采暖。
但如果用地板采暖就不节能,因为地板采暖要一直开启,车库不需要很高温度,最好做风盘,把温度调低点,反正车库不住人,冷点也没事,只要车不冻就可以了
楼上有建议做地暖,间距350-400,思路是正确的,间距大降低温度,这样节能,但国家规范最大300,最好不要那样做,业主不懂不纠缠的还好说,如果是工程上,监理、甲方都会找麻烦的,因为国家规范没有让你这样做。